[疑难诊断]关于液化土单桩承载力计算问题的讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线caiyylin
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
19
土币
2200
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-28
  大家讨论:李向阳案例考点精讲第八篇第四章46题48题49题,计算液化土层单桩承载力都乘以1.25的提高系数。但抗震规是这样的:1 .桩承受全部地震作用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以液化折减系数。 2. 地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,桩承载力可均比非抗震设计时提高25%,但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。由此可见,既然按第1条计算,就不能再提高25%的承载力,只有在非液化土或者液化土按第2条计算时,才需要乘以1.25的提高系数。因此题目计算有误?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-28
没有见过这本书,你可以问问他本人。
离线yjinger

发帖
34
土币
113
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-28
到李向阳的群里问问,可能李老师会给你答案
离线zzh121680

发帖
264
土币
5949
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-28
你的第一条少东西了哥们
第一条全文是这样的:桩承受全部地震作用,桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均乘以表4.4.3的折减系数。
离线caiyylin

发帖
19
土币
2200
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-29
3楼对。由此可以总结:桩基抗震承载力(无论竖向还是水平,液化还是非液化土,折减还是不折减)最后的结果都必须是乘了1.25的提高系数才行。