论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1962阅读
  • 9回复

[热点探讨]基坑支护降水方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzx346
 

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-03
    一工程,纯地下室,2层,基坑需开挖10.0米,场地开阔,周围无建筑物及道路管线等,地下水稳定水位埋深2.0米,为潜~微承压水,0.00~10.00米为可~硬塑粘性土夹薄层中密中细砂,10.00~25.00米为硬塑粘性土,基坑支护降水方案这样建议如何: ashVV~\8A  
       1、基坑支护采用自然放坡,坡率按1:1,分两级放坡开挖。 {@-tRm&  
       2、对放坡坡面及坡顶采用挂网喷浆保护措施。 )D]LPCd[  
       3、采用深层搅拌桩做止水帷幕,基坑周边及基坑内布置管井降水,适当布置部分观测井。 N a.e1A&?j  
          欢迎大家指教、探讨。
皮皮鲁
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-03
又做帷幕又降水,骗甲方钱。
1条评分土币+1
赵三俗 土币 +1 赞! 2013-05-11
Welcome to beijing!
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-03
10米轻型井点还能做啊?估计可能有点深了,就管井吧!费用也不高!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-04
      
中国书
离线lcq07021

发帖
15
土币
387
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-06
分两级开挖?是设置平台吗?对于你说的地层,采用管井降水效果不理想。采用搅拌桩止水帷幕还是采用轻型井点根据你给的材料无法判断。
离线dadishen

发帖
69
土币
475
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-07
搅拌桩止水帷幕和轻型井点不冲突吧,降水采用管井降水,适当的轻型井点辅助,坑外适当的水位观测,问题是放坡挂网是否适合10米的坑,搅拌桩能否承受剪力破换,能通过吗
离线lcq07021

发帖
15
土币
387
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-07
楼上没看到1:1放坡吗?搅拌桩怎么会承受剪力呢?对于施工场地满足放坡条件的,且周围环境条件良好的10米基坑放坡是没问题的。
离线huanghanbing

发帖
1060
土币
1528
威望
823
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-09
按你说的地层结构,开挖范围内未揭露含水层,可以不降水。 M-+= t8  
对0—10m的薄砂夹层,明排即可。
祝地质行业越来越好
离线lzx346

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-10
补充一下,该基坑面积为30*60平方米
皮皮鲁
离线njhjd

发帖
321
土币
59
威望
71
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-13
谢谢谢谢。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站