请高手讨论下这个灌注桩成桩失败的原因(有视频) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线napy
 

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-06
— 本帖被 土老帽 从 基础工程『桩基、浅基』 移动到本区(2013-05-07) —
M4H02102.part1.rar (4096 K) 下载次数:201 M4H02102.part2.rar (4096 K) 下载次数:152 M4H02102.part3.rar (4096 K) 下载次数:141 M4H02102.part4.rar (3430 K) 下载次数:132 请高手讨论下这个灌注桩成桩失败的原因
地质条件:2m杂填土+3m吹填砂+20m淤泥+黏土层
桩的性质及参数:基坑支护桩,长度约30m,桩径1.2m M4H02101.part1.rar (4096 K) 下载次数:147 M4H02101.part2.rar (4096 K) 下载次数:144 M4H02101.part3.rar (4096 K) 下载次数:461 M4H02101.part4.rar (4096 K) 下载次数:422 M4H02101.part5.rar (255 K) 下载次数:70
其它描述:成孔及二次清孔均正常,无塌孔现象。灌注完混凝土拔掉导管后出现管涌现象,带出大量砂及水泥浆液,持续约2小时,见视频,7天后抽芯发现大部分成桩质量差,9~12m之间抽芯断续,基本为碎石。经补孔勘察地质条件,与上面描述的吻合,但在约9m附近的淤泥层带有贝壳。
个人观点:无法想到是什么原因导致的。因为成孔及二次清孔均正常,灌完混凝土后会有这么大的水冒出来,有点像是承压水。从地质条件分析,能冒出这么大的水只能是吹填砂这一层,但是这一层埋藏浅,估计没这么大的压力。
还望各位高手发表一下意见,大家提高
1条评分土币+1
xiaoshu-1111 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-10-26
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-07
灌注的混凝土重度大,导管拔出速度过快导致。
个人意见供参考。
离线jeffisonno1

发帖
2337
土币
32555
威望
2069
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-07
先下载看一下!
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
            
中国书
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-09
哎,没人发表意见哦

发帖
251
土币
16
威望
25
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
个人觉得成孔本身应该没什么问题,问题应该出在灌注和拔导管上。混凝土理灌注量是不是超过了设计理论量呢?9-12m之间为淤泥层,是不是灌注该深度时,导管已经提到了混凝土面以上,没有埋管灌注,孔内凌空浇筑导致混凝土离析所致?

发帖
251
土币
16
威望
25
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
再有就是混凝土本身有没有质量问题
离线binghuang007

发帖
81
土币
0
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-31
奋斗。加油
离线sxq2013108

发帖
31
土币
1473
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-14
孔内外压力不平衡造成的,灌注过程中对孔壁的摩擦,造成失稳
离线zhangsanbao

发帖
105
土币
8077
威望
391
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-24
个人意见:上面的杂填土和吹填土太厚,大约为80-90Kpa,相当于固结,而软土的内摩擦角基本为0,c值也较小,在9-12m处超载引起的土压力与混凝土的引起的压力差最大,造成水和砂土从导管拔出的位置冒出,导管拔出太快应该是主要原因。

发帖
20
土币
832
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-27
同意楼上的观点,赞一个,学习了。
离线tanning158

发帖
47
土币
4137
威望
8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-03
同意9楼的,混凝土导管拔管过快了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站