拟建建筑物为6F住宅(框架结构),是一旧城改造原拆原建项目,临近周边都有密集的房子。原建筑物2F修建于70年代,以前为一河塘,淤泥约有1.5m厚,没有进行清淤,直接填筑砖渣、碎石、煤渣、粘性土后修建而成。 rmeGk&*R8
现进行勘察,地层如下 B-h@\y
0-3.5m为杂填土(主要由粘性土组成,含有砖渣、碎石、煤渣等,松散,堆填30余年) x:+]^?}r
3.5-5.0m为淤泥(表层含有少量碎石、砖渣、可塑状)fa=50kpa X*t2h3"}
5.0-12.5m粉质粘土(硬塑,工程性质较好)fa=220kpa HL%|DCo
12.5-15m粉土(不液化)fa=180kpa W1ql[DqE{
15m以下 圆砾fa=350kpa 'u3,+guz
勘察水位6m左右,无腐蚀性 qVE<voB8
dg#w!etB
总工建议直接打桩,以圆砾为持力层。(总工一般不采用地基处理,浅基础做不了,就直接桩基。) ")9jt^
我觉得这样太浪费了,6层的房子,完全可以考虑地基处理的方式,但是本人才入行不久,对地基处理也不甚了解,仅从书本上得到点知识。 6*:U1{Gl)
我想用地基处理方式,但对此方法把握不准,施工可不可行,经济不经济,没有说服力,还请高手指教。 oB+Ek~{z]
UZ!It>
以下是我的看法:(当地地基处理经验,几乎空白,据说有用CFG桩和搅拌桩的经验) Rbcu5.6
强夯法(居民区,房屋密集,估计不大可行) XA\wZV
|{
振冲法(不知道噪音大不大,处理效果好不好,承载力够不够,可不可行) vf-8DB
砂石桩(不知道,处理效果好不好,承载力够不够,可不可行) @s0 mX3P
CFG桩(相比其他处理方法,会不会造价太高) >dnDN3x
夯实水泥土桩(可采用否?) hVh,\d&2t
石灰桩、灰土挤密桩(现在正值雨季,不知道施工质量能不能保证) v G~JK[
+iw4>0pi
请各位大神发表你们的看法,谈谈你们熟知的地基处理方法,以及成功的经验,感激不尽。 0(Hzh?t_