论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4392阅读
  • 10回复

[热点讨论]关于降水井的布置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线airplain
 

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-17
本人降水小菜鸟一只,最近愁得发慌,望坛友好心解惑! %eg+F  
M}O}:1Par  
基坑基本情况为:100*100左右的方形两层地下室基坑,地面15m左右以下为卵石层承压含水层(厚度10~50m),水头较高,计算得出水量很大。需要降压降水。 @n -r-Q  
j8Cho5C  
目前的疑问主要是这样, 5] 5 KB;  
根据《建筑基坑支护技术规程》E.0.4计算得基坑总出水量, -0Cnp/Yj@  
再根据7.3.16.3计算得管井单井出水量, HCWNo  
然后根据7.3.15反求降水井数量, &@% $2O.3  
1yQejw  
这时候计算出来的降水井数量,用于布置降水井时,是怎么布置? */^QH@P  
是在单纯基坑内布置,还是沿基坑边线外布置? JH8}Ru%Z  
还是说井数有了,在基坑边线范围边上和范围内部“随意均匀”布置? eJ0?=u!x  
U75Jp%bL  
如果坑外和坑内都需要布置降水井,那要怎么确定坑外和坑内水井的井间距?(坑内外不同间距,还是统一间距?) pav'1d%  
*.#oxcll  
=K\r-'V  
x3 >  
离线airplain

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-17
自己坐沙发,在线等。。。。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-17
大多数工程都是沿基坑边线外布置
离线5042487

发帖
86
土币
179
威望
38
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-18
100m*100m的基坑在周边布置就好了,中间布几口疏干井就告诉甲方是观察井兼顾降水不就行了吗 }\J2?Et{  
离线shooteryz

发帖
54
土币
1482370
威望
95
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-19
如果周边有对降水敏感的建筑物    那么就需要在坑内设置降水井    通常按一口降水井有效降水影响范围200平方设置  注意避开基坑的支撑 立柱桩等位置
离线airplain

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-23
补充一下,承压含水层渗透系数有近300m3/d,很大啊,按我选择的那几条公式计算,这种情况下算出来的基坑出水量Q总感觉不准啊,取50*50的面积算和取100*100的面积算 Q值基本上相差不是很大的啊。。。这时候怎么确定  那我按4个50*50的和一个100*100的来计算,所需井数就完全不一样了。。。 z`:lcF{V  
求解啊,这时怎么回事啊??? 8F._9U-EN  
离线airplain

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-23
回 shooteryz 的帖子
shooteryz:如果周边有对降水敏感的建筑物    那么就需要在坑内设置降水井    通常按一口降水井有效降水影响范围200平方设置  注意避开基坑的支撑 立柱桩等位置 (2013-05-19 21:58)  ppVHLrUh  
zd >t-?g  
200m2 这个范围有没有什么依据的  是算出来的  还是有参考资料的  还是就是经验的?  &7K?w~  
要是经验的话,不同地区可能会不一样的吧?
离线airplain

发帖
158
土币
284
威望
402
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-23
回 5042487 的帖子
5042487:100m*100m的基坑在周边布置就好了,中间布几口疏干井就告诉甲方是观察井兼顾降水不就行了吗 aBNc(?ri  
 (2013-05-18 23:27)  7:plQ !7^  
8]/bK5`  
这个工程有止水帷幕,不过承压含水层是卵石层,搅拌桩打不下,所以只到该层顶板。。。这种情况下 而且基坑一边靠近民房,一边是道路。。。。
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-05
计算的是单井最大能力!你要考虑你想用的水泵型号 包括井损等!按设计多出10%的井即可!卵石层水好降,降落漏斗基坑内基本应该是水平的 渗透系数太大!所以不需要基坑内降水!只要计算准确涌水量 多布置点井就行!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线aldfilter

发帖
20
土币
127
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-08
Re:关于降水井的布置/滤水管专家@小余
V#2+"(7h  
hello , 新乡市滤水管厂 主要生产桥式滤水管、缠丝筛管、约翰逊过滤管及配套的实管, 加我们的官方微信平台 账号 waterwellscreen ,或者个人微信号 13069352523 ,QQ 2636481561 |mxDjgq  
您的一份关注将会收获十分的收获 滤水管专家@小余 eVjBGJ=2e  
rK'L6o  
离线aldfilter

发帖
20
土币
127
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-08
Re:关于降水井的布置/滤水管专家
hello , 新乡市滤水管厂 主要生产桥式滤水管、缠丝筛管、约翰逊过滤管及配套的实管, 加我们的官方微信平台 账号 waterwellscreen ,或者个人微信号 13069352523 ,QQ 2636481561 =Gpylj7?~  
您的一份关注将会收获十分的收获 滤水管专家@小余
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站