论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3456阅读
  • 10回复

[请教]老问题新探讨—软弱下卧层验算时压力扩散角取值的困惑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzx346
 

发帖
295
土币
10
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-22
4_$.gO  
假设在以下这种条件下压力扩散角怎样取值:Es1/Es2<3,z/b=0.5。 _w'_l>I  
注:我们这边天然地坪下埋深4米范围内常常是这种情况:3米以上为力学性质较好的粘性土,承载力特征值一般在120~140kpa,其下为1米厚的力学性质较差的粘性土,承载力特征值一般在80~90kpa,但Es1/Es2值一般都小于3。4米以下为力学性质较好的土层。
皮皮鲁
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-22
我认为就按照Es1/Es2=3来计算吧
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3070
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-22
我一般按楼上处理,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-23
顺便提一下,持力层的地基承载力应考虑软弱下卧层的影响,建议按照2011版《软土地区岩土工程勘察规程》评价,看是否满足要求。至于应力扩散,建议不考虑,规范也是这样定的
得过且过
离线kant899

发帖
398
土币
11056
威望
55
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-23
持力层厚度是关键,薄了不能考虑扩散,赞同3楼的建议
离线jicg63

发帖
261
土币
7116
威望
362
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-24
参考JGJ 94-2008表5.4.1取用。
离线lzx346

发帖
295
土币
10
威望
32
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-24
谢谢楼上,桩基规范表5.4.1与地基基础设计规范表5.2.7是一致的,不明白表5.2.7为什么不列出Es1/Es2=1时对应的压力扩散角?
皮皮鲁
离线kant899

发帖
398
土币
11056
威望
55
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-24
对于天然地基,审图人员执行地基基础设计规范,并不理会桩基规范,本地区审图时即是如此
离线wffyz

发帖
104
土币
5616
威望
43
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-24
我认为可以按照土力学计算软弱下卧层顶面处的附加应力和自重应力。
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-24
学习了……
大胆假设,小心求证
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-04
这个问题经常遇到,规范是没有给出明确的公式。 =  
个人认为:按照地基土应力扩散计算,即:α值,pk+pz<fak  pk通过4α/2α求得。 dM P'Vnfj  
5楼说的有道理,不过一般在CFG桩 和 桩基采用。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站