GTS三层地下室基坑开挖分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线铅笔一号
 

发帖
13
土币
2
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-23
本人利用GTS分析基坑开挖工况,模拟一层和两层地下室,结果比较满意,但是模拟三层地下室(开挖深度20m左右,地连墙+支撑),到第三次开挖时就不收敛了,采用的是修正摩尔库伦模型。土层分布为:2m杂填土和粘土-12m的淤泥质粘土-4m含粘性土粉砂-8m粉质粘土-粘土(好土层)。当第三次开挖和第四次开挖采用“开挖边界释放荷载系数”时,可以迭代成功,但是这样与实际不符,因为相当于土压力荷载变小了。因为开挖范围基本上在2-1层淤泥质土层,我尝试把该层的土参数调成有利情况,结果迭代更加不理想。请问大家有遇到类似情况吗?
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-24
极有可能是第三步开挖线以下土层的抗剪强度指标有问题

楼主留言:

我把2-1层淤泥质土的FI值调高 ,对结果似乎没有帮助,把C值调高,第三次开挖可以很快收敛,但是第四次开挖还是不收敛。再把C值调高,同样不能收敛。抗剪强度指标除了C、FI值还有其他的参数吗?

得过且过
离线qq523734552

发帖
7
土币
41
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-24
看看是什么