只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-07
对于高层建筑方案,往往外设低层裙房,一般超主楼外边界7.0-10.0m,那么请问下主楼钻孔布设时可不可以外包裙房,当然钻孔间距满足规范要求,但是对于钻孔布设离主楼边界多远视为可行,有没有成型的规定呢,高规上规定沿建筑边线布设,那么远离边线多远视为方案有效呢?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-07
没有规定。
Welcome to beijing!
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-07
可以合并考虑补孔了,一般而言这类建筑裙房与主楼采用统一的持力层来控制变形,宽度太小,不会设置沉降缝之类
离线瓦力

发帖
761
土币
6896
威望
1828
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-07
高规4.2.2-1,带有群房或外扩地下室的高层建筑,布设勘探点时应与主楼一同考虑。
1条评分土币+1
黑山老牛 土币 +1 向您学习,牛人 2014-11-06

发帖
1022
土币
20586
威望
51
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-07
主楼布置完孔后,适当布设裙楼勘探孔
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-07
如果不超过10m,可以考虑总体布孔;再远了,可能需要先布置主楼,再考虑车库和裙房见缝插针了。 ;eiqzdP  
这个具体的距离没有规定,在于工程师自己的判断。如果价格高,你也可以主楼和车库分开布置。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线衢州勘察

发帖
38
土币
118
威望
-18
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-07
熊老师 18665307917    成都单位找岩土34万 一次性付款
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-07
现在主要是勘察竞争比较激烈啊,开发商找多家单位进行投标,工作量不低活不好接啊,以前询问过一个审图的工程师他说距离主楼7m还是可以考虑的,远了对主楼地层控制不太好,但是现在好多情况还是大于7m的,所以还得仔细斟酌啊
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-08
如果是天然地基,应该专门布置勘探孔;如果采用桩基,可以考虑统一布置。 a~"<lzu|$  
具体间隔几米的问题,规范没有规定,最好是高层、裙房分别按照周边布置。
听君一席话,胜读十年书。
离线黑山老牛

发帖
469
土币
954
威望
80
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-06
向您学习,牛人