论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1834阅读
  • 8回复

[求助/请教]后注浆技术能否应用于沉管灌注桩? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线linhao2000
 

发帖
26
土币
4072
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-16
各位,按桩基规范,后注浆技术适用于除沉管灌注桩外的各类钻、挖、冲孔灌注桩,大家在沉管灌注桩里有没应用后注浆的经验?沉管灌注桩不宜应用后注浆技术的原因是什么?谢谢!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-16
沉管灌注桩缩径、断桩等施工质量问题较多
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-16
主要是沉管灌注桩没法设置注浆孔
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-16
沉管桩的意思?
Welcome to beijing!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-17
沉管灌注桩,一般采用一次或二次夯扩工艺,先在桩端形成扩大头,后下钢筋笼,而后浇筑混凝土成桩,拔管。 3mmp5 d  
如果采用后注浆工艺,可能形成扩大头包裹注浆管端部的问题,造成桩端注浆失败。 ">-J+ST%  
静压沉管灌注桩加后注浆,有的地方有过实践,我见过。个人觉得工艺存在一点问题,写在规范里一般应该是成熟的办法吧,估计的,所以没有写进去。
听君一席话,胜读十年书。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-17
除非成桩后再实施钻孔注浆
得过且过
离线linhao2000

发帖
26
土币
4072
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-17
我们在丽江有一多栋7层项目,地质条件如下: ?.*^#>-  
第①层耕植土:土体松散,层厚0.30~1.90米,平均厚度0.59米;第②层黏土:棕红、灰色,湿,IL=0.388,可塑状,顶板埋深0.30~1.90米,厚度0.40~4.20米,平均厚度1.50米;第③1层粉土:褐灰~灰色,稍湿,e=0.624,稍~中密状,顶板埋深0.90~10.70米,厚度0.50~9.50米,平均厚度3.98米;第③层砾砂:顶板埋深0.70~7.80米,厚度0.60~13.10米,平均厚度7.07米;第④层泥炭质土:饱和,软塑状,天然含水量w=193.4%,有机物含量Q=10.55%~57.20%,顶板埋深4.20~13.90米,揭露厚度2.70~9.60米;第⑤层粉质黏土。 E((U=P}+g  
{jK:hQX  
听说丽江那边只有沉管灌注桩,从地质看,淤泥层含水量大,且厚,如果采用沉管灌注桩,质量难保证,现在很头疼,不知有谁做过丽江那边的项目没有?大家对这种地质条件有什么建议?请大家多支招,谢谢!

发帖
843
土币
713
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-25
这个不太了解啊
离线cwm9101025

发帖
11
土币
84
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-03
在第④层泥炭质土,饱和,软塑状,天然含水量w=193.4%,由于含水量大,易造成桩身缩颈或离析,建议采用复打施工;同时,提高拔管速度,注意打桩顺序和施工速度
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站