论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6139阅读
  • 9回复

[求助/请教]单桩竖向抗压静载荷试验单桩沉降超过多少不合格? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线453402355
 

发帖
276
土币
2249
威望
391
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-20
在砂页岩地区,桩基为人工挖孔扩底桩。进行单桩竖向抗压静载荷试验时单桩沉降超过多少为不合格?依据的是那个规范。请指教
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-20
0.05D,D为扩大头直径。看桩基检测技术规范。

发帖
843
土币
713
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20
        
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-20
桩基检测技术规范,60~80mm
离线justine

发帖
181
土币
15794
威望
281
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-21
回 北侠 的帖子
北侠:0.05D,D为扩大头直径。看桩基检测技术规范。 (2013-06-20 19:39)  = y @*vl   
kx{LY`pY  
达到这个数值说明桩体达到极限承载力,试验达到破坏标准了
注册岩土工程师
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-21
回 北侠 的帖子
北侠:0.05D,D为扩大头直径。看桩基检测技术规范。 (2013-06-20 19:39)  GaCRo7  
1Q_Q-Z  
建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第4.3.8条,真没有你说的这个条件呢?建筑地基基础设计规范GB50007-2011附录Q也没有。请教出处。
听君一席话,胜读十年书。
离线八目修罗

发帖
581
土币
7428
威望
-2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-22
看看建筑基桩检测技术规范中的单桩竖向抗压静载试验终止加载条件和单桩竖向抗压承载力确定原则
不管怎样,做个有良心的人是必须的
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-03
桩基检测技术规范,关于静载实验的终止条件。
小胖
离线bidan1983

发帖
47
土币
0
威望
-11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-07
感谢楼主的交流
离线llsh640218

发帖
47
土币
1210
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-29
未出现陡降段,电力规范和建筑规范不一致