请问各位前辈,例如plaxis中板单元与土单元接触时可以设置一个接触面,接触面的性质怎么设置啊?
plaxis教材中看到说,可以用界面单元阻隔垂直于界面的渗流,这个怎样设置?
离线953745679

发帖
2462
土币
2855
威望
67
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-28
支持一下,嘿嘿
离线zhaobo1988

发帖
22
土币
990
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-28
求高手解答啊………………
离线rinna

发帖
60
土币
850
威望
92
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-28
问题1. 两种方法, 设定interface 值, 比如混凝土连续墙和黏土接触可取0.75
              方法2, 将土材料factor一定的系数,然后加到接触面单元上,多用于模拟群桩效应。

问题二, 在water condition 接触面可设置成排水或不排水。