静钻根植桩施工方案 A(BjU:D(Oj
H>]*<2(=-
东部新城城博C3-123地块试桩工程 (M{wkQTO
静钻根植桩施工方案 |pMP-
;H71A[M
T
2Z<S^9O9
u|"YS-dH
o@j!J I&
F &5iA\
l9+CJAmq
浙 东 建 材 集 团 _Fv6S}~Q
QJR},nZ3
ZDOON BUILDING MATERIAL GROUP [rAi9LSO"
宁波浙东基础工程有限公司 GuL0:,
wkPomTO
2012年5月17日 3?h!nVI+2J
=*+f2
C deV3
东部新城城博C3-123地块试桩工程 vKdS1Dn1
静钻根植桩施工方案 Tb:'M:dM"
:AuK Q`c
3w[uc ~f
ev/)#i#s{
编制: 8/,s8u
CJ)u#PmkJ
审核: wu{%gtx/;^
Qch'C0u
批准: r<P? F
l#+@!2z
7+[L6q/K
q
%tq9%
!>K=@9NC|.
目 录 -,mV~y
1、编制依据 5 PqyR,Bcx0
2工程概况 5 Xfg?\j/
2.1 工程概述 5
~Z#\f5yv@
2.2 地质及地貌状况 8 56NDU>j$
3 施工现场组织机构 11 QOJ5
3.1 项目组织结构 12 LT,zk)5
3.2、项目主要管理人员及职能 12 m,w^,)
4 施工方案 15 d]E.F64{
4.1 施工准备 15 S|yDGT1
4.2 施工平面布置 17 z! k
4.3 主要工序的施工方法 18 Nlc3S+$`z
4.4 施工工艺 20 r>"l:GZ
5 工期及施工进度计划 25 0PUSCka'6
5.1 工期规划及要求 25 ?$/W3Xn0%
5.2 施工进度计划 25 nAj +HLO
6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 26 ({C|(v9C7
6.1 质量目标 26 "oR%0pU*
6.2 质量管理组织机构及主要职责 26 8<EU|/O
6.3 质量管理的措施 28 4!'4 l=jO
6.4 质量保证的技术措施 30 ukD:4sv
7 安全管理目标、安全保证体系及技术组织措施 32 $V_w4!:Q
7.1 安全管理目标 32 *tDxwD7
7.2 安全管理组织机构及主要职责 32 -b
)~
7.3 安全管理制度及办法 35 Q b5vyV `
7.4 安全组织技术措施 37 {qS Ye!`
7.5 文明施工的目标、组织机构和实施方案 39 "!Hm.^1
8 与相关单位的配合协调 40 6?0QzSpfC#
8.1与业主的配合 40 JVPLE*T
8.2 与监理的配合 40 /9-kG
8.3 与总包方的配合 41 6WLq>Jo
nC9xN
东部新城城博C3-123地块试桩工程 h>|IA@;|f
静钻根植桩施工方案 ;,B $lgF
1、编制依据 w~e$ul(IQM
东部新城C3-1#、C3-2#、C3-3#地块桩基工程静钻根植桩施工方案依据以下图纸及文件编制: Hegj_FQ
1、《东部新城C3-1#、C3-2#、C3-3#地块项目桩位平面图》 上海建筑设计研究院有限公司 h~&5;
2、《东部新城C3-1#、C3-2#、C3-3#地块岩土工程勘察报告 详细勘察》 f kdJgK
浙江省工程勘察院 cT'<,#^/
3、《静钻根植桩基础技术规程》 Q/NZD002-2011 !OR%AdxB
4、《建筑施工组织设计规范》 GB/T50502-2009 emS7q|^
5、《宁波市建筑桩基设计与施工细则》 2001甬DBJ02-12 DCSTp2
6、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 &=-{adm
8、《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 QUc&f+~
9、《地基基础质量验收规范》 GB50202-2002 tW3Nry
10、《桩基施工安全技术规范》 JGJ46-98 P;p20+
11、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E-$N!KY
2工程概况 =l}XKl->
2.1 工程概述 jsw0"d(
本工程位于浙江省宁波市中山路以南、江澄路以西、百丈路以北、甬新河以东。工程含1#、2#、3#地块, 1#、2#地块地下共26220m2,3#地块地下5325m2。总建筑面积:86360m2。功能为商业和办公。 0"c(n0L
建筑物地上高30m。1#、2#地块地上6层(并带1夹层),地下2层;3#地块地上6层(并带1夹层),地下1层。建筑物层高为:地下第2层层高3.8m,地下第1层层高6.7m,地上第1层层高5.5m,地上第2层层高5m,夹层层高2.15m,地上第3~6层层高4m。主要跨度8.4m。 <\\,L@
静钻根植桩设计采用《静钻根植桩基础设计规程》Q/NZD002-2011的企业标准。静钻根植桩的组合,及桩型选择及承载力要求见下表: KMV&c
编号 桩型 桩长L {,o =K4CD
(m) 配桩方式 桩身砼强度 数量 gG,gL9o
(根) 桩顶 +H3;{ h9,
标高 fq[,9lK
(m) 桩底 Ky[-ZQQo=5
标高 :c&F\Q=
(m) 设计最大抗压荷载 X&|y|
(KN) 设计最大抗拔荷载 Z<[f81hE&
(KN) 理论计算抗压承载力 t|k-Bh:x
(KN) 理论计算抗拔承载力 Ap%tm)@1
(KN) |z.Z='`
GZ-SP1 PHC500(100)AB 39 13+13+13 C80 1 3.5 -50.5 5400 3374 uJt*> ;Kp
PHDC 650-500(100)AB 15 15 C80 7|pF(sb0
GZ-SP3 PRHC600(130)Ⅱ 39 13+13+13 C80 1 3.7 -50.3 5800 3458 0tah$;c
e
PHDC 650-500(100)AB 15 15 C80 |(UkI?V
GZ-SP4 PRHC500(125) Ⅱ 31 11+10+10 C80 1 3.1 -42.9 2500 1310 XZ1<sm8t."
PHDC 650-500(100)AB 15 15 C80 L
t.Vo
$N17GqoC
其中,下节桩型号为为PHDC 650-500(100)AB,桩长为L1=15米,上部为PRHC桩及PHC桩,L2=L-L1。见下图
*4{GID
G\o*j|
静钻根植桩桩身及扩底示意图 #p|7\Y
FTZaN1%`
# F|w_P
dIRSgJ`
2.2 地质及地貌状况 $@4(Lq1.
2.2.1 地形地貌 ~z*A%vp6ER
拟建工程场地位于宁波断陷盆地中东部,地貌类型属第四系滨海淤积平原,地形平坦开阔,现自然地面标高一般为2.7~3.4m,场地表部回填1.1~2.6m厚的填土。场地表部的填土组成成份复杂,一般表部以碎块石为主,径约5-35cm,下部以粘性土混建筑垃圾、碎块石为主,局部地段建筑垃圾中的混凝土块及预制板块块径较大,大者块径可达1m,土质极为不均,局部地段填土厚度可能更大。 PLDp=T%
2.2.2 场地岩土层构成及特征 sRf?JyB
根据地基土的组成及性状,在勘察深度内,场地地基土自上而下分别为: HPeN0=7>
1、①1层:杂填土(meQ) c27\S?\
Jd
灰黄、灰褐色等杂色,结构松散,一般表部以碎块石为主,径约5-35cm,下部以粘性土混建筑垃圾、碎块石为主,局部地段建筑垃圾中的混凝土块及预制板块块径较大,大者块径可达1m以上,土质极为不均。 Z3Y(g
该层场地内一般地表均有分布,拟建地下庭院处东侧3-5m范围内分布于断头河河底,设计施工(基坑围护等)过程中应注意并采取相应的措施。该层层厚一般为1.1~2.6m,局部厚度可能更大,达4m以上,勘察中在现J8号静探孔以东1.5m处初施工时在地表下4m左右尚有碎块石分布,可能为施工江澄路共同沟所形成。其它部位可能有原建筑物的老基础,施工时也应引起注意。 ;kiL`K
2、①2层:粘土(mQ34) !$^LTBOH3
灰黄色,可塑,往下渐变为软塑,厚层状,土质不均,富含氧化铁锰质斑点。土面光滑,干强度高,韧性高,无摇震反应。 q.g0Oz@z
该层场地内基本有分布,仅于地下庭院处东侧的人工断头河道内缺失,物理力学性质较好,俗称“硬壳层”,具高压缩性,顶板标高0.43~2.11m,层厚0.50~1.70m。 D= LLm$y
3、①3层:淤泥质粘土(mQ34) j= Ebk;6p
灰色,流塑,局部软塑,厚层状,土质不均匀,顶部含黑色有机质斑块。土面具油脂光泽,干强度高,韧性高,无摇震反应。 ,aQ{
该层场地内均有分布,物理力学性质差,具高压缩性,顶板标高-0.37~1.34m,层厚1.60~3.20m。 j`$d W H/2
4、②层:淤泥质粘土(mQ24) I^yInrRh5
灰色,流塑,厚层状,土质稀软,土质不均,局部岩性为淤泥,偶为淤泥质粉质粘土,下部含少量粉砂团块,局部地段在底部40~60cm段富含较多的粉砂薄层。土面具油脂光泽,干强度高,韧性高,无摇震反应。 K\vyfYi
该层场地内均有分布,物理力学性质很差,具高压缩性,顶板标高-2.74~-1.62m,层厚7.00~9.40m。 j5qrM_Chg
5、③层:含粘性土粉砂 (al-mQ14) ]W>kbHImz
灰色,饱和,松散~稍密状,厚层状构造,土质不均均,含粘性土团块较多,局部岩性为粉土,见少量贝壳碎片。 ]2o? Gnn@
该层场地内均有分布,物理力学性质较差,具中等压缩性,顶板标高-11.54~-9.15m,层厚3.30~5.70m。 h oL"K
6、④1层:粉质粘土(mQ14) &KZr`"cT#
灰色,流塑,似鳞片状,含粉砂(粉土)团快,土质不均匀,偶为淤泥质粉质粘土。土面粗糙,干强度中等,韧性中等,无摇震反应。 *wVWyC
该层场地内均有分布,物理力学性质差,具高压缩性,顶板标高-16.46~-14.35m,层厚4.90~8.70m。 j_2yTz"G-
7、④2层:粘土(mQ14) HOrD20
灰色,软塑为主,鳞片状,偶夹植物残骸,见有少量贝壳碎屑。土面具油脂光泽,干强度高,韧性高,无摇震反应。 %N
}0,a0
该层场地内均有分布,物理力学性质差,具高压缩性,顶板标高-24.07~-20.40m,厚度变幅较大,层厚0.50~16.30m。 ;wvhe;!
8、⑤1层:粉质粘土(al-lQ23) C
Nt
灰绿色、灰黄色,可塑,厚层状,土质不均一,局部为粘土,含铁锰质斑块及结核。干强度中等,韧性中等,无摇震反应。 57 eA(uI
该层场地内较大面积分布,局部地段缺失,物理力学性质较好,具中等压缩性,层面起伏变化较大,埋深24.50~36.50m,顶板标高-33.48~-21.76m,层厚1.10~10.00m。 aR}L-
-m
9、⑤2层:粉质粘土(al-lQ23) Rr/sxR|0_
灰黄色,软塑,薄层状为主,单层厚2~8mm,层间夹粉土薄层,局部层理不发育,粉粒含量较高,渲染大量铁锰质,土质不均。土面较粗糙,干强度中等,韧性中等,无摇震反应。 [N4#R
该层场地内大范围分布,仅局部缺失,物理力学性质较好,具中等压缩性,层面有一定起伏,埋深28.40~40.80m,顶板标高-37.82~-25.50m,厚度变幅较大,层厚0.50~10.80m。 V:vYS
10、⑥1层:粉质粉土(mQ23) LU7d\Ch
灰色,流~软塑,薄层状,单层厚2~6mm,夹有1~2mm层的粉土薄层,土质不均。土面粗糙,干强度中等,韧性中等,无摇震反应。 .q^+llM
该层场地内均有分布,物理力学性质一般,具中等压缩性,顶板标高-39.24~-34.59m,厚度变幅较大,层厚1.20~6.10m。 \9}RAr#2]N
11、⑥3层:粘土(mQ23) S>s{t=AY~
灰色,软塑,厚层状,土质较均匀,局部为粉质粘土。土面具油脂光泽,干强度高,韧性高,无摇震反应。 AqHH^adzA:
该层场地内均有分布,物理力学性质较差,具中等偏高压缩性,顶板标高-41.50~-38.92m,层厚层厚3.30~5.60m。 P7`sJ("#
12、⑦层:粉质粘土(al-lQ13) 8KU5x#
灰褐色、灰黄绿色、灰黄色,可塑,厚层状,土质较不均一,局部为粘土,局部下部夹少量粉土薄层,含少量铁锰质斑块。土面稍光滑,干强度中等,韧性中等,无摇震反应。 l;C00ZBOc
该层场地内均有分布,物理力学性质较好,具中等压缩性,层面埋深46.80~49.00m,顶板标高-46.00~-43.63m,层厚1.8~6.0m。 ic_q<Y}
13、⑧1层:粉砂(alQ13) gnPu{-Ec*
浅灰色,中密~密实,饱和,厚层状,砂质不均,上部以粉砂为主,向下渐变粗,局部相变为中砂,偶含少量圆砾。 bzt(;>_8
该层场地内均有分布,物理力学性质好,具低压缩性,层位分布连续稳定,层面埋深49.70~52.80m,顶板标高-49.63~-46.77m,揭露层厚3.5~9.0m。 :_y}8am;H~
14、⑧2层:含粘性土砾砂(al-plQ13) s;eOX\0
灰色、灰绿色等杂色,中密~密实,饱和,厚层状,粒径一般0.2~1.5cm,大者2cm以上,次圆状,含量25~40%,充填大量砂粒,胶结较紧密,粘性土含量10~15%,土质不均。 [Q5>4WY
该层分布于⑧1层粉砂下部,物理力学性质好,具低压缩性,顶板标高-60.61~-52.76m,层厚2.1~8.2m。 _:0
3 施工现场组织机构 @L ,hA
v^
成立工程项目经理部,负责承建工程的经济、技术、生产管理工作,项目经理部在公司的指导下直接与业主、总包单位开展业务工作。设一项目经理负责全面领导工作,一名项目总工程师主管技术、质量工作。项目经理部下施工员、安全员、材料员、资料员。并下设沉桩班组、测量班组、设备维修班组、电工班组。(见组织机构关系图)。
|wFfVDp
g*nh8
/T_@rm
wZ_k]{J
3.1 项目组织结构 i)pAFv<$,
A/zZ%h
!jeoB
A=S_5y
;$Q&2}L[
L6-zQztn
wNX2*
PfRe)JuB
RZ#~^5DiO
O*8.kqlgt
B]o5HA<k
C;C= g1I}
<FfdOK_
XDWR]
4._U
0A}'@N@G)
-t:~d:
;MH<T6b
组织机构关系 $ MN1:ih
3.2、项目主要管理人员及职能 +l "z
(1)管理人员名单 X4"D Lt"
M+akD
PSM~10l,
sfv{z!mo
2Bf]#l{z
?%RN? O(
序号 职务 姓名 职称 联系方式 GRt1]%l#$
1 项目负责人 李文云 工程师 18858042818 f;[\'_.*
2 技术负责人 陈洪雨 工程师 18968265006 Ch~2w)HAA
3 施工员 沈世祥 15867235090 p%8v+9+h2
4 质检员 孙小雨 助理工程师 18621603437 0pYCh$TL1
5 安全员 张马丹 d1"%sI
6 测量员 李虎军 工程师 18868951434 |V 3AA
7 机械管理员 王永珍 18868902017 a=m7pe^
_qZ?|;o^
(2)项目经理部人员职能划分 xzqgem`[\
1、项目负责人 H1alf_(_
\
①贯彻公司质量方针和质量目标,对本工程项目进行策划,制定项目质量目标和项目部管理职责,确保工程质量目标的实现; nbVlP
②负责组织各种资源完成本项目施工合同,对工程质量、施工进度、安全文明、工程成本等施工状况予以控制; Z uh!{_x;
③负责对一般质量事故的调查、评审和处置; Y0f"}A1
④督导技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交,参加工程竣工验收交付工作,并对存在问题予以整修; |)7dh B
⑤以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有关合同等其它管理职权,对公司负责; ]
X9e|
⑥牵头处理好与政府监督部门、业主、监理、设计师、治安等管理单位和周围群众的关系,确保施工交通安全和工地材料的正常供应,确保工地治安安全,确保周围群众能够有正常良好的生活环境。 ubpVrvu@
2、技术负责人 /ynvQ1#uA
①对工程技术总负责; u;[*Z
②对质量负第一技术责任; E7_)P>aS5
③贯彻执行技术法规、规程、规范和设计意图; x2^Yvgc-
④负责组织编制施工组织设计、质量计划、施工方案; f^tCD'Vmi
⑤指导检查各专业工程师的工作; @bc=O1vX~;
⑥对施工中的重大技术问题决策,解答疑难问题; rW~hFSrV[o
⑦负责配合业主、监理、设计进行施工图的二次设计,做好同业主、监理、设计间的配合工作,以及处理与业主指定分包商间的施工配合工作,以确保工程质量达到预定目标。 L7_qs+
3、施工员 yK$.wd2,
①确保施工过程按照质量体系要求进行; M:!Twz$
②参加图纸会审,及时将设计变更内容标识在图纸上; @dy<=bh~
③指挥安排现场施工; L=7U#Q/DE
④对各班组进行技术交底、安全交底; m_
|:tU(t
⑤处理施工中的矛盾与问题; cZ!%#Az
⑥组织QC小组活动,负责工程质量和安全生产; $6(,/}==0
⑦负责对不合格产品的纠正措施的实施; &I&:
⑧对分部分项工程质量负责; Slk__eC
⑨对现场测量放线工作等的一般施工技术问题的处理。 )CYm/dk
4、质检员 Z#+{ksU
①执行项目质量计划,监督QC小组活动;
AE_7sM
②负责质量检查与监督工作; }\9elVt'2
③参加隐蔽工程验收、结构中间验收和竣工验收; R::0.*FF
④项目不合格产品控制和不合格品统计分析,检验试验状态管理; n^svRM]eQ
⑤对现场工程施工质量进行检查、监督,对每道工序的施工进行严格把关,确保公司质保体系正常有效地运行; 1@ e22\
⑥组织相关人员对检验批、分项工程质量进行验收和评定。 #s'UA!)
5、安全员 5$v,%~$Xds
①执行安全计划,对工地安全负责; !N`$`qAK
②对工人进行安全教育; 3$.R=MQ7
③负责安全检查与监督,发现隐患,限令消除,制止违章作业、瞎指挥; (BB&ZUdyv
④负责现场的安全生产、文明施工及后勤服务、劳资、安全资料的收集与管理等工作。 A]z~Dw3
4 施工方案 'u\my
4.1 施工准备 ZB+N[VJs)
4.1.1 技术准备 i; 8""A
1) 组织有关人员认真审核施工图纸及有关技术质量要求,结合现场的实际情况,编制施工方案及详细作业设计。 l17sJ! I
2) 根据施工组织设计、施工形象进度编制备料计划。 .,)C^hs@
3) 在沉桩之前首先根据业主提供的高程及坐标控制点建立半永久控制网点,由专业测量人员严格复查轴线、标高。 7XZ5CX&
4.1.2 施工机械配备 AgOw{bJ%
为了达到工程质量及工期的要求,根据本工程地质情况,设计图确定的桩型规格及深度等情况,我公司拟投入以下设备:
FmRCTH
拟投入主要施工机具一览表 _K4Igq
序号 机械设备名称 型号规格 数量 功能 .>5KwEK~
1 履带式沉桩机 DH558 1台 悬挂钻机 =F(fum;zH
2 具备扩底功能的单轴钻机 D-150HP 1台 钻孔及搅拌 j89C~xP6
3 供浆系统 25立方/H 1套 搅拌及供给水泥浆 6#,VnS)`q
4 履带吊车 100吨 1台 卸桩、植桩 #cN0ciCT'
5 挖掘机 1立方 1台 泥浆清除、配合沉桩 m&GxLT6
6 二氧化碳气保焊机 BX-500 3台 现场焊接 ,a:!"Z^f
7 气割设备 1套 切割 !>~W5c^
8 工具车 1.5t 1台 物资供应 C^}2::Qu
9 全站仪 TC1610 1台 测量定位 SJYy,F],V"
10 经纬仪 J2 2台 测量定位、垂直度监测 : ryE`EhB
11 水准仪 NA2 1台 高程控制 bN Ub
12 钢板 30mm*3m*6m 12块 桩机行走铺垫 &"D *
13 现场集装箱 2.5m*12m 1个 现场办公、职工休息 x@-bY
:# 1d;jx
4.1.3 施工场地的准备 $ekB+
t:cj
1) 现场场地情况 TRQ@=.
根据目前现场的场地情况,施工现场回填了塘渣,局部地区石块较大,施工前需要清除。桩机行走需要铺设钢板保证施工安全。 j@JhxCe1+R
2) 施工用电 3GH@|id
施工电源采用三相五线制,施工现场根据需要设置配电箱,所有配电箱(柜)分级设置,并配有漏电保护开关。 mA ^[S.!
3) 施工用水与消防用水 mSn>
本工程生活用水和消防用水从场地旁的河道内抽取。 ^8,Y1r9`$
4) 施工道路 y^7ol;t
铺设临时道路满足设备材料进场的要求,临时道路做法为铺设塘渣500mm厚,上铺碎石200mm厚。临时道路宽为5米,位置详见施工平面布置图。 5t`:=@u
4.1.4 施工力量的配备 qIbp0`m
根据工期要求、施工进度计划、桩基工程量、劳动生产率及其它因素制订本项目的劳动力计划,并依此组织施工人员进场。确保施工时各专业工种齐全,配置合理,满足工程需要,并具有齐全的上岗证件。尤其对电焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训,保证其技术素质。拟投入劳动力12人。 D1&%N{
主要施工人员安排见劳动力计划表: E0;KTcZi
劳动力投入计划表 .hYrE5\-
工种 司机 指挥 普工 焊工 注浆 电工 测量 修理 合计 byj}36LN62
人数 3 1 2 2 1 1 1 1 12 k{*IR
'=|2, H]
4.1.5 生活设施的准备
E *[dc
现场内设临时办公室、工具房,活动工具房,临时办公室为6m×2.4m集装箱。 o80"ZU|=
4.2 施工平面布置 zp"Lp>i
施工平面布置情况根据业主、监理拟定的试桩位置,进行布置。合理利用施工场地资源及空间,安排合理的施工顺序。 41c]o<!=)j
施工平面布置图见附一。 `1|#Za~e
试桩位置见下图: .Dn.|A
#6< X
试桩点坐标为: ^Eu]i
序号 桩号 X坐标 Y坐标 #fq%903=
1 GZ-SP1 104449.388 609779.433 6#Ag^A
2 GZ-SP3 104649.787 609812.897 yc4?'k!
3 GZ-SP4 104595.286 609827.211 R+'$V$g\X
>FO4]
试桩施工顺序为GZ-SP3,GZ-SP4,GZ-SP1. ?C('
z7
4.3 主要工序的施工方法 2K^D%U
4.3.1 控制测量方案 m5!~PG:_
建立施工平面控制网,控制点布设时既要避免受施工的影响,又要同时兼顾施工放样的需要。 }2WscxL
1) 高程控制 (0L7Ivg<
应尽量利用首级控制点作为施工高程控制,否则在工程场地范围内,按照方便、易用、稳定、可靠的原则,选择至少三个位置,设立高程控制点。 \rXmWzl{
2) 测量控制网的复测 NSQ}:m
对控制网的复测,应根据各个施工区域的施工周期和施工工序的安排,进行控制网的整体或局部的定期检查和复测。 ~SI`%^L
应根据施工的进展情况直至工程完成,对工程的外部控制和内部控制进行必要的复测检查,确保控制网的有效性和可靠性。 L-B"P&
3) 测量控制点标志埋设 $;kFuJF
平面点位埋设,采用1.5m×1m×1m的混凝土基础上埋设0.2m×0.2m不锈钢板;高程点采用不锈钢螺丝头附着于平面控制点的混凝土基础上。 )gOVnA/M
4.3.2 预防位移工艺控制措施: C$"N)6%q
1) 测量控制网点 {WBe(dc_%
测量控制网点的设定位置,应不受沉桩影响,且应定期复查。 O$Wi=5
2) 桩基轴线 LAe>XF-5
施工中对桩基轴线应作系统检查,每星期不少于1次。 ^$8@B]*
3)桩位施工 -s?f <f{
利用小木桩、小铁钉准确确定桩位。 B,Pbm|U1
4)桩垂直度控制 #xUX1(
利用两台经纬仪成90度夹角从两个方向测量,控制桩身垂直度。 #Tc]L<."
5) 桩位检测 12 8aJ
每根桩施工前必须检查桩位偏差,如偏差超限,应校正后再沉桩。区域性桩位受承桩挤压影响产生偏移,必须重新复查定位。 nWfzwXP>_
6) 桩位保护 K|i:tHF]@
施放后的桩位必须设围栏、网绳等标志及完善保护措施。 oRf.34
4.3.3 桩位测放与复测 0c2O'&$au
1) 测放控制网:根据甲方提供的水准、高程点,在施工场地设置半永久性的桩位控制网点和水准点。桩位控制网点作矩形方格网控制。 `SFA`B)[5@
测放控制点设置后,四周应加设醒目的保护标志围栏。试桩过程中每2天进行一次复核,并认真作好记录。 @uh^)6i]/
2) 测放桩位:根据控制点网点和设计图纸的尺寸确定桩位,桩位用45×45×500 mm小木桩并在顶端钉上小圆钉表示桩中心,小木桩顶端露出地面不超过50mm。以小圆钉为中心套样桩箍,然后在样桩箍的外侧撒石灰,以示桩位标记。 2TFb!?/RQ
一个区域有不同桩种或同一桩种有不同标高时,测放桩位时应用不同的颜色油漆涂于小木桩顶部以示区别。 `ChS$p"A
凡测放桩位后,应设保护标志绳栏等,不允许非施工人员及车辆进入。 mS\gh)<h
3) 复查桩位:桩位施放由测量组测放,在施工前,必须经过公司工程部复测并经甲方、监理复核后方可进行沉桩施工。沉桩前施工班组对桩位进行相对尺寸复核,无误后方可施打。 _&(\>{pm
4.4 施工工艺 :;Lt~:0b~
4.4.1 桩起吊、运输和堆放 JD`IPQb~E
1)现场堆放应符合下列规定: myq@X(K
堆放场地应坚实平整,并有排水措施;静钻根植桩应按不同规格、长度及施工流程分类堆放,严禁混堆;场地许可时宜单层堆放,需叠层堆放时,最下层宜两支点位置放在垫木上,垫木支承点应在同一水平面上,底层最外缘静钻根植桩的垫木处用木楔塞紧。若堆放地基经特殊处理也可采用着地平放;需叠层堆放时,不宜超过3层。 5j8aMnv s
2) 静钻根植桩吊运应符合下列规定: cTC -cgp
出厂前应作出厂检查,其规格、批号、制作日期应符合所供工程的验收批号内容;在吊运过程中应轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落;吊装宜采用两支点法或两头钩吊法,两支点法的两吊点位置距离桩端宜为0.21L,吊索与桩段水平夹角不得小于45°。 b 7XTOB_HO
4.4.2 桩机就位 %G'{G
1) 移动桩机到达作业位置,并调整桩架垂直度达到0.5%以内。桩机移位应由指挥人员统一指挥,移动前必须仔细观察现场情况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后需检查桩位定位情况并及时纠正。 UL{+mp
2) 桩机应平稳、平整,每次移机后应用水平尺或水准仪检测桩机钢板的平整,并确保桩机的垂直度,经纬仪检测频率为每天至少一次。 z3n273W>6
3) 桩机就位后对桩位再次进行定位复核,桩位偏差值应小于20mm; +3>)r{#k
4) 工程实施过程中,严禁发生定位桩及定位线移位,一旦发现跑位,应立即重新放线,严格按照设计图纸进行施工。 6o5NeKZ
4.4.3 钻孔操作 BlLK6"gJT
1) 静钻根植桩使用的钻杆是搅拌钻杆与螺旋钻杆的组合,能够增加孔内液体搅拌效果,并减少土方排出量。 Mh=yIx</
2) 将钻头定位于桩心位置,确认平面位置及钻杆垂直度。使用定位检测尺确认平面位置,使用2台经纬仪互成90°进行垂直度监测并校正,垂直度精度为0.5%,水平位移偏差不大于20mm。 Z\YCjs%
3) 钻孔过程中,根据地质情况边钻孔边喷水或膨润土混合液,利用带有专用搅拌翼的钻杆边钻孔边对孔体进行修整及护壁。根据孔径、钻孔速度及地质情况调整水的用量,范围在50~300L/min。 ;;4>vF#*
4) 钻孔时应根据地质情况,确保主机负荷在允许范围内,并在保证成孔质量的前提下选择合适的钻孔速度。 ]_"c_QG
5) 钻孔至设定深度后,上下反复提升和下降钻杆进行桩孔的修整。桩孔修整完成后,打开钻头部位扩大翼,按照设定的扩大直径分数次进行扩孔,扩孔完成后注入桩端水泥浆并进行反复搅拌。 C F,-l
B
6) 钻杆保持匀速下沉或提升。提升时不应在孔内产生负压造成周边土体的过大扰动,搅拌次数和搅拌时间应能保证成孔质量;一般地质情况下,钻孔速度可参见下表: .O yzM
钻孔转速 "[wkjNf%
地质情况 掘削速度(m/min) lfJvN
粘土 2~6 OLH[F
中密砂 1~5 ?|i
C-7{8L
密砂,砂砾 0.2~5 ;JuBybJb
D(;jv= "/
7) 水泥浆泵送量应与搅拌下沉或提升速度相匹配,保证水泥浆的均匀性。 mNII-XG
8) 钻头在正常情况下钻到规定深度后根据地质情况升、降3~4次,幅度变化控制在5~20米,保证孔体的光滑及水泥土的均匀性。
<<FBT`Y[
9) 水泥浆应按设计配比和拌浆机操作规定拌制,采取防止浆液离析的措施。在水泥浆的配比中可根据实际情况加入相应的外加剂,各种外加剂的用量均应通过配比试验及成桩试验确定。 Ub,5~I+`
10) 应严格控制水泥浆用量,采用流量计进行计量。因搁置时间过长产生凝结的浆液,必须作为废浆处理,严禁使用。 lXT+OJF
11) 施工时如因故停浆,应在恢复喷浆前,将搅拌机头提升或下沉0.5m 后再喷浆搅拌施工;若长时间停止施工,应对送浆管道及设备进行清洗。 x/S:)z%X
12) 钻孔施工时可采用在螺旋叶片上开孔、添加外加剂或其他辅助措施,以减少带土附着在钻头叶片上。 /"J3hSR
13) 钻头钻至持力层部位附近时,钻孔速度应尽可能保持一致。根据管理装置电流负荷变化情况并与地质勘察报告柱状图进行比较,确认达到持力层。在持力层中钻进速度需要适当放慢,保证电流负荷在允许范围内,并保证充足的水流量。 q`Rc \aWB%
4.4.4 扩底操作 >P9|?:c
1) 扩底操作依靠能够进行扩大和收拢的钻头完成,对扩头部位必须进行有效的监控和数据的存储。 /f*QxNZ,p
2) 每根桩施工前,对钻头的扩底状况进行检查,包括扩底直径尺寸、操作控制状况、保养状况,确认正常后方可进行施工。 MdC}!&W
3) 扩底操作根据地质情况分3~5次逐次完成,每次扩底过程中必须保证钻机电流在容许范围内,发现异常,及时进行处理;扩孔完成后,上下反复升降钻孔2-4次,保证桩端水泥浆的均匀,升降幅度为扩底部位的高度。 #+"1">l
4) 扩底尺寸根据地质情况按照下表选取。 op2<~v0?
扩底尺寸表 [g/ &%n0^
根植桩节外径D (mm) 钻孔直径 5cF7w
(mm) 扩底部位直径D1* (mm) 扩底部位高度 yI{4h $c
(mm) Al
MMN"j
650 750 1125 3000 DqJzsk'd3
W"
i3:r
4.4.5 钻孔液体、桩周水泥浆、桩端水泥浆 p!o?2Lbiw
1) 钻孔液体 0Yk$f1g
钻孔过程中,根据地质情况选择合适的水或膨润土混合液流量,在土层比较软弱的地层,可以适当降低流量,当钻进过程中发现电流负荷明显变大的时候,则必须增大流量,并降低钻进速度,保证钻机的安全运作。 Nx;Oz
2) 水泥浆的制作 @$7'{*
水泥浆在搅拌桶中按规定的水灰比配制拌匀后排入储浆桶,再由泥浆泵经过输浆管压至钻杆内注浆孔。水泥浆的水灰比严格按照设计配合比配置。并安排专人负责抽查浆液质量,对不合格的浆液作废浆处理。水泥浆在输送过程中应配备水泥浆流量计及压力装置,控制浆液的流量,防止水泥浆掺入量不足。 a5k![sw\
水泥浆流量和压力应根据钻机的升降速度进行调整。 3/{,}F$
3) 桩端水泥浆注入 :
GdLr
扩底操作完成后注入桩端水泥浆,桩端水泥浆注入量为扩底部分体积的100%。在注浆过程中,上下反复升降钻机直至桩端水泥浆全部注入扩底部位。桩端水泥浆强度不低于20MPa(试块强度)。桩端水泥浆水灰比为0.6,注入量为1 m3水泥浆的原材料用量见下表。 H3xMoSs
桩端水泥浆原材料用量 s~NJy'Y
水灰比w/c 水泥(kg) 水(kg) 注入量m3 oHPh2b0
0.6 1090 654 1 ==Ah& ){4^
J1u&Ga
4) 桩周水泥浆注入 Z#t}yC%^d
桩端水泥浆注入完成后注入桩周水泥浆,桩周水泥浆注入量:(钻孔体积-扩底部分体积)×30%。为确保桩周水泥浆的实际注入量,根据提升钻杆的速度确认单位时间的供浆量,每提升单位长度的钻杆确认水泥浆注入量,发现偏差及时进行修正。桩周水泥浆的水灰比为1,注入量为1 m3水泥浆的原材料用量见下表。 0{'m":D9
桩周水泥浆原材料用量 6n?0MMtR
水灰比w/c 水泥(kg) 水(kg) 注入量m3 9 gc0Ri[4m
1 760 760 1 $xqX[ocor
D & Bdl5g
4.4.6 植桩 iu iVr$E
1) 在桩端水泥浆注入后2小时内开始进行植桩。 {00Qg{;K|
2) 植桩前把固定桩的专用工具放置于桩孔周围合适位置。 nIqNhJ+
3) 桩的植入应和钻孔、水泥浆喷射保持连续,避免水泥浆喷射时间过长后植桩。植桩过程中,必须采用检测尺对桩进行定位,在桩植入过程中,随时检测,偏差超过30mm,必须进行校正。同时用2台经纬仪互成90度对桩进行检测,垂直度偏差不得超过1%。 s?Z{LWZ@
4) 在下节桩桩顶距离地面1~2米时,用专用工具将桩固定,然后吊装上一节桩,桩与桩之间采用CO2气体保护焊焊接。 WB.w3w[f
5) 当最后一节桩沉桩至距地面2米左右时,用专用送桩工具将桩进行固定、校正和送桩。 M^&^g
4.4.7 接桩 TtWWq5X|
1) 桩的连接采用焊接。 GUps\:ss
2) 接桩材料应符合下列规定:焊接接桩:钢板宜采用低碳钢;并应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81要求。 xyrlR;Sk
3) 采用焊接接桩除应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定外,尚应符合下列规定: E h+m|A
(1)下节桩的桩头宜高出地面0.5m; @:/H)F^x
(2)下节桩的桩头处宜设导向箍,接桩时上下节桩应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm,接桩就位纠偏时,不得采用大锤横向敲打; AIG5a$}&
(3) 桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽; 0TqIRUz "C
(4)焊接在桩周对称地进行,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊;焊接层数不得少于2层,第一层焊完后必须把焊渣清理干净,方可进行第二层施焊,焊缝应连续、饱满; Tl
L,dPM
(5)焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续沉桩,自然冷却时间不宜少于8min;严禁用水冷却或焊好即沉桩; 7S{yKS
(6)雨天焊接时,应采取可靠的防雨措施。 tx$`1KA
5 工期及施工进度计划 pG^>y0
5.1 工期规划及要求 ]64pb;w"$D
本试桩工程计划开工日期为2012年5月21日 ,施工工期3天,拟投入1个施工机组(另配测量、电工及设备维修班组)。 Kut@z>SK
5.2 施工进度计划 7n[0)XR>
5.2.1 SQ057V>'=
施工进度计划表见附2。 Sg<
B+u\\
5.2.2施工工期保证措施如下: f_z]kA
+H
1) 本工程列为公司重点工程项目,将全力以赴调配管理人员、技术人员、机具设备和施工劳动力投入施工。 Hyb_>n
2) 施工现场设项目经理部,选派综合能力强、施工经验丰富的人员作为施工管理人员,加强施工现场管理,从组织上保证总进度的实现。 Ce:w^P+
3) 制定严密的现场管理制度,推行科学管理,以总进度为目标,利用网络控制进度,实行动态平衡,维护计划的严肃性。 9*S9~
4) 按计划进相关材料(桩材、油料、焊接材料等),并留出余量,保证施工的连续。 ODxCD%L
5) 制定合理的机械设备检查计划,每天早上施工前司机要进行检查,做好检查记录。 {ceY:49
6) 在施工现场安排设备维护修理组并备有足够的易损备件,并及时处理施工过程中的突发性的机械故障,保证施工机械的有效施工时间。 6lm<>#_
7) 充分利用有效的工作时间进行施工,并结合具体情况优化作业时间,调整班组作业时间与作业班次,使绝对施工时间与相对施工时间在效率上得到最合理的发挥。 Z=beki]
8) 每天召开施工协调会,及时通报施工进度,协调施工过程中出现的问题,并根据实际情况及时调整相关计划,以保证总施工进度计划。 YRyaOrl$<
9) 按合理的施工流程进行沉桩作业。 bR<XQHl
10) 及时对施工现场进行排水,保证施工现场在雨后能及时施工。 a(AYY<g
6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 d^Rea8
6.1 质量目标 +ZR>ul-c
单位工程质量一次验收合格率为100%。 [ZL<Q
6.2 质量管理组织机构及主要职责 C$d b)5-
6.2.1 质量管理组织机构 _ZE&W
为了更好地贯彻我公司“科学管理,诚信守法,安全第一,关心健康,保护环境,精心服务,持续改进,塑造精品。”的管理方针。 ZU;nXqjc
在项目质量管理方面,在项目上建立工程项目质量管理体系,项目经理部各职能部门完全按质量管理体系要求对施工项目进行全过程控制。 _2WW0
项目经理部成立质量管理领导小组,负责本项目质量管理的领导工作。项目经理部的技术质量部,配置相应的专职质量管理人员负责该项目质量体系的建立与运行和日常质量管理工作。参与项目施工的各专业施工队,配备相应的专业质量检查员,负责本单位施工范围的质量自检和日常的质量管理工作。 ujr"_ofI
附:质量管理组织机构 lv#L+}T
?>NX}~2cf
W)AfXy
L]E.TvM1*
K.Y.K$NjP{
= Atyy
<l<