david2012:fak=180kpa 搞5层楼够了 (2013-07-03 22:51)
UID:8954
ccny:1、按基坑,深度5米,控制性孔3倍开挖深度,就是15m2、按建筑物,根据GB50007看看是不是需要变形计算,如果需要,孔深估计25m能够了3、按抗震规范要求,需要最大到20m或基岩总之,8.2米是不够的 (2013-07-04 08:23)
UID:146779
基督山伯爵:1、现行规范对勘探深度有明确规定,但应结合建筑物特性和岩土工程条件确定。2、地上5层地下1层,筏板基础,基底埋深5米,最深钻孔深度8.20米,勘探深度明显不能满足设计要求,浅了。3、根据描述,持力层为中密细砂,fak=180kpa ,假如8.2米以下均为砂层或强度不小于160kPa的地层 .. (2013-07-04 11:03)