论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1584阅读
  • 4回复

[请教]上海地区管道小螺纹孔布置原则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wanghui_whj
 

发帖
150
土币
991
威望
296
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-03
上海一小型污水管道工程,根据上海岩土勘察规范,暗浜处布置小螺纹孔,但是现在是既有小区管线改造,管道埋深1m左右,要不要布置小螺纹孔,间距多少合适?孔深多少? 28ja-1dB  
离线cjz06

发帖
40349
土币
93
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-03
小螺纹孔?
Welcome to beijing!
离线ewarren

发帖
556
土币
2883
威望
4403
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-04
手摇钻孔吧,能查清暗浜范围就可以了
离线工勘部

发帖
147
土币
9114
威望
35
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-08
今天咨询了上海地区的同学,他说小螺旋钻孔间距10-15m
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-10
在暗浜部位布置小螺纹孔暗浜边界加密至2-3米
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站