[请教]上海地区管道小螺纹孔布置原则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wanghui_whj
 

发帖
150
土币
991
威望
296
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-03
上海一小型污水管道工程,根据上海岩土勘察规范,暗浜处布置小螺纹孔,但是现在是既有小区管线改造,管道埋深1m左右,要不要布置小螺纹孔,间距多少合适?孔深多少? 1<;\6sg  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-03
小螺纹孔?
Welcome to beijing!
离线ewarren

发帖
556
土币
2883
威望
4403
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-04
手摇钻孔吧,能查清暗浜范围就可以了
离线工勘部

发帖
147
土币
9124
威望
35
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-08
今天咨询了上海地区的同学,他说小螺旋钻孔间距10-15m
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-10
在暗浜部位布置小螺纹孔暗浜边界加密至2-3米