曾经叫过实验室的人过来修改配方,烦死了,每次堵管都要花一个半小时清管 R)AFaP |  
<Q06<{]R8  
现在配方应该是没问题了,真不知道肿么搞的,堵管现象表现为泵送管道接口处离析现象严重,泵送过程接口会滴水。 +)#d+@-  
;hz"`{(JY  
希望有经验的老师们能指点下,谢谢!
离线953745679

发帖
2462
土币
2855
威望
67
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-05
不太清楚,关注一下
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-06
泵送管道接口处离析现象严重,接口处不严密,漏浆吧
梅花香在苦难来
离线至野异族

发帖
19
土币
152
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-07
回 hairirenjun 的帖子
漏浆倒是没有,今天又叫实验室的盆友过来帮忙查看了下,多种问题吧,,,,砂石材料都有点问题,又改了下。。。。。还有就是混凝土标号,这个没法,c40细石混凝土。据说四川成都很多工地也堵得很严重
离线liyoujun6389

发帖
56
土币
161
威望
106
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-15
一般来说是坍落度低了
离线于田永

发帖
19
土币
2508
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-05
以前我们施工也出现过类似事情,主要还是混凝土的问题,比如塌落度太小和石子太大等
离线鬼笑笑

发帖
63
土币
207
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-19
混凝土没掺粉煤灰吧!!!
努力做好每项事!
离线apcx130

发帖
21
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-05
石子小一号,参入粉煤灰,初次灌浆时充分润管。