论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2504阅读
  • 6回复

[急切求助]请问关于条基以下影响深度3倍宽度那条 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ayurveda
 

发帖
662
土币
6632
威望
146
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-09
在那个规范里说了这个东西,条形基础以下地基影响深度在3倍的基础宽度,请指点。
离线mewhy1999

发帖
298
土币
5800
威望
96
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-09
土力学教材里面说了
离线hqhq917

发帖
29
土币
313
威望
-5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-09
《建筑地基基础设计规范》第八页  表3.0.3  附注:1
离线书剑飘零

发帖
340
土币
20431
威望
63
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-09
岩土工程勘察规范第4.18第一条“勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m。”
因为喜欢,所以钻研

发帖
20
土币
25
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-09
离线ayurveda

发帖
662
土币
6632
威望
146
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-12
真被你们发现了,感谢各位
离线claysoil

发帖
740
土币
56
威望
1485
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-12
《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025-2004)6.1.6条:地基压缩层的深度:对条形基础,可取其宽度的3倍;对独立基础,可取其宽度的2倍。如小于5m,可取5m。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站