论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1731阅读
  • 7回复

奇特的补桩 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erictantao
 

发帖
85
土币
20
威望
280
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-16
  • 作者:erictantao
请问你见过这种问题吗?灌注桩补桩任务 1。 补桩是在已施工完的一层地下室内进行,场地 已全部浇完50cm钢筋混泥土和15防水垫层 。地下室净高3.75m 。补桩18棵。2。补桩桩中心距离承台柱中心4m,补桩桩径700mm,桩长33m。你觉得该 如何完成? >lqo73gM9  
F."ZCEb  
?qSwV.l]d  
     海纳百川,有容乃大
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-16
什么目的?
Welcome to beijing!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-17
作业空间都没有啊,人工挖孔成吗?
得过且过
离线erictantao

发帖
85
土币
20
威望
280
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-17
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:作业空间都没有啊,人工挖孔成吗? (2013-07-17 07:24)  80g}<Lwc  
c C) <Y#1  
地质条件不适合人工挖孔啊 Aep](je  
     海纳百川,有容乃大
离线erictantao

发帖
85
土币
20
威望
280
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-17
回 cjz06 的帖子
cjz06:什么目的? (2013-07-16 20:09)  y,jpd#Y  
@Ss W  
设计院设计有问题,重新更改设计,增加基础强度啊。
     海纳百川,有容乃大
离线lidon1212

发帖
256
土币
579
威望
278
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-30
改用锚杆静压桩?
离线韩叶龙

发帖
320
土币
75033
威望
50
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-14
钢管桩注浆 静压 或震动  满足强度要求即可啊
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线jsman

发帖
66
土币
1780
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-30
见识过的 锚杆静压桩直径350mm的 极限承载力3600KN
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站