[变形监测]美国新科测斜,忽然测得数据A方向怎么都是同一个值了,不知哪里出了问题了 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线laizi2008
 

发帖
1174
土币
7410
威望
2137
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-19
Depth A0 A180 B0 B180
.5   146   146   114  -134
1   146   146   54  -77
1.5   146   146   62  -100
2   146   146   103  -124
2.5   146   146   219  -213
3   146   146   354  -388
3.5   146   146   445  -444
4   146   146   421  -475
4.5   146   146   479  -517
5   146   146   260  -293
5.5   146   146   294  -338
6   146   146   520  -563
6.5   146   146   772  -803
7   146   146   767  -774
7.5   146   146   625  -695
8   146   146   513  -545
8.5   146   146   354  -376
9   146   146   270  -261
9.5   146   146   411  -418
10   146   146   574  -570
10.5   147   146   589  -610
11   147   146   486  -482
11.5   147   146   474  -487
12   147   146   441  -449
12.5   146   146   364  -389
13   147   146   169  -193
13.5   147   146   370  -355
14   146   146   425  -418
14.5   146   146   530  -512
15   146   146   500  -503
15.5   146   146   544  -544
16   146   146   562  -568
16.5   146   146   562  -616
17   146   146   614  -626
17.5   146   146   533  -557
18   146   146   460  -482
18.5   146   146   441  -444
19   146   146   518  -523
19.5   146   146   656  -664
20   146   146   937  -849
20.5   146   146   938  -978
21   146   146   878  -889
21.5   146   147   746  -779
22   146   146   715  -713
22.5   146   146   622  -634
23   146   146   565  -621
23.5   146   147   387  -398
24   146   147   220  -239
24.5   146   147   143  -159
25   146   147   494  -336
25.5   146   147   490  -522
26   146   147   711  -707
26.5   146   147   864  -867
27   147   147   888  -898
27.5   147   147   860  -874
28   147   147   792  -835
28.5   147   146   842  -844
29   147   146   905  -923
29.5   147   147   859  -859
30   147   146   817  -831
30.5   147   146   771  -794
31   147   146   837  -897
31.5   146   146   919  -935
32   146   146   948  -1004
Know is know, noknow is noknow
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-20
是不是传感器连接的问题?
听君一席话,胜读十年书。
离线laizi2008

发帖
1174
土币
7410
威望
2137
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-20
有没有可能是读数仪的问题啊
Know is know, noknow is noknow
离线laizi2008

发帖
1174
土币
7410
威望
2137
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-20
前几天一直用的好好的,忽然昨天去测出现了这样的问题,今天早上又去测,还是这样,从来都没碰上这样的问题
Know is know, noknow is noknow
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-22
问厂家售后吧。
离线nigle858630

发帖
633
土币
1327
威望
2381
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-22
1、电缆线跟读数仪连接处可能有问题。
2、探头跟电缆线接头有问题。
离线laizi2008

发帖
1174
土币
7410
威望
2137
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-04
探头的加速度传感器坏了
Know is know, noknow is noknow
离线dxldxl555

发帖
61
土币
292
威望
-30
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-10
您好!
大概的问题有:
1.电缆线接头内进水了,导致数据测出是一致
2.探头的传感器有可能有问题
具体的要到新柯售后点维修

我是新柯华东地区办事处  如要维修 请您联系我

丁 13816911355  上海嘉珏
离线haorendesky

发帖
69
土币
208
威望
373
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-24
新科测斜仪中国区域总代理是哪家啊?
大鹏展翅、一日千里。
离线天策将军

发帖
42
土币
253
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-11
回 dxldxl555 的帖子
dxldxl555:您好!
大概的问题有:
1.电缆线接头内进水了,导致数据测出是一致
2.探头的传感器有可能有问题
具体的要到新柯售后点维修
....... (2013-09-10 11:02) 

进口的仪器 米国的     接头位进水  不影响读数(俺用过的是这样)
离线dxldxl555

发帖
61
土币
292
威望
-30
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-15
回 天策将军 的帖子
天策将军:进口的仪器 米国的     接头位进水  不影响读数(俺用过的是这样) (2014-04-11 12:04) 

这个我还真不知道,进水会不影响读数!进水后读数总会有误差的