求教三维基坑灌注桩需要进行耦合吗?什么样的桩不需要进行桩土耦合呢,还是都需要呢,为什么我看的连续墙的视频不进行耦合呢
求各位前辈指导

新手求教,在三维基坑模拟中灌注桩需要与土进行耦合吗,什么样的桩不需要建立耦合呢
离线咬钩鱼

发帖
80
土币
179
威望
-6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-05
对于桩的模拟,一般采用的是接触的形式,如果土体和结构的刚度参数相差较大时,此时为了防止土体和结构的位移相差较大, 需要加上接触,即形成两侧节点;反之,不加接触时,结构与土体共节点刚接,共同变形,结构变形往往较大。
另,一般做地基处理的桩都要耦合节点;对于边坡支护等,可以不考虑耦合。
离线skytaker

发帖
156
土币
18706
威望
419
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-01
采用接触可以避免结构与土体同时变形