论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1654阅读
  • 2回复

[求助]紧邻现有建筑物处的支护方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tengda50
 

发帖
31
土币
686
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-02
基坑挖深与一期地下室同高(工程桩为管桩),该侧挖深7m左右,以粉质粘土为主。地下室完成后与一期地下室连通。请问各位大侠遇到这种情况该怎么处理? > X  AB#  
如果考虑支护,该侧的主动土压力怎么考虑,需不需要折减?如果在现有主楼另一侧开挖一道减压沟,该段能否直接开挖? `T[yyOL/  
1%M^MT%&  
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
管桩抗水平力能力有限,要验算其水平承载力的。确定你减压沟的深度宽度 dY?l oFz  
要是验算不过,可以考虑在紧贴已有地下室的位置作一排桩,地下室连接口位置可以取消。 ,hK =x  
桩顶略高于已有地下室底部,桩顶冠梁紧贴已有地下室外墙,靠这排桩承受水平力。
1条评分土币+2
tengda50 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-08-05
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
上海的楼倒倒就是管桩基础。但首先要看基坑在地下室方向上的长度,如果只是地下室中间的一段,就问题不大。如果比地下室还要大,那就有问题。主要是对既有结构的保护问题。其次土质问题也很重要。但能用管桩,土质也好不了。
1条评分土币+2
tengda50 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-08-05
我思故我在
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站