只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-09
03年专业知识第三题:3,某小区场地自然地面标高为 5.50  m ,室外设计地面标高为 3.5 m ,建筑物基础底面标高为1.50 m室内地面标高 4.2 m ,正常压密均匀土层的天然重度为 18.0 kN/m时,地下水位在 地面以下 5.0m处。在平整场地以后开挖基槽,由上部结构传至基础底面的总压力
120  kPa ,计算沉降时基础底面附加压力应取用下冽(    )个数值。

(A)36kPa     (B)48 kPa     (C)84 kPa     (D) 120  kPa
答案是C,何解?自天然地面算起的话应该是120-4*18=48kPa吧


这个是计算沉降的附加应力  在地基与基础规范了没有明确怎么求    规范里的d是计算地基承载力特征值用的   沉降一节没有指明   在土力学教材里按照天然地面标高    
driftor
在线cjz06

发帖
41622
土币
3150
威望
32064
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-10
设计室外地面。
Welcome to beijing!
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5599
威望
77
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-10
马上考基础课了
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线chyjg

发帖
178
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-10
是有疑问。
离线askimol

发帖
306
土币
1638
威望
576
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-10
应该是48kpa,附加应力就是基地压力减去土体原有的自重应力
离线dyq365

发帖
44
土币
1083
威望
17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-10
同样疑惑啊,求权威解答~!
离线nanfangdehai

发帖
612
土币
662
威望
1857
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-12
室内和室外的一半
离线hbha2000

发帖
95
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-14
不知道,求解!!!
离线日日夜夜

发帖
35
土币
43
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-14
48KPA,我感觉

吧
离线tju38224

发帖
761
土币
672
威望
451
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-15
基底应力是室内外高差的一半,但是附加应力应该减去原来的土的自重应力。
离线zkqyg

发帖
221
土币
28
威望
414
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-15
我理解应从天然地面,答案可能是错的。高大钊答疑一  15.13条有解释