论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1686阅读
  • 4回复

[请教]关于水中Cl离子腐蚀性问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zbygc521
 

发帖
24
土币
167
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-10
请教一下,水腐蚀性评价中CL离子长期浸水时,含量多少为中等腐蚀性??有标准么? _aD x('  
EI_J7J+  
如果是专门研究,参照什么规范? &[Sw:{&*jv  
工业防腐规范只有介质腐蚀性 H/L3w|2+  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-10
看岩土勘察规范
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-10
看岩土工程勘察规范
离线zbygc521

发帖
24
土币
167
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-11
回 cjz06 的帖子
cjz06:看岩土勘察规范 (2013-08-10 17:37)  PY2`RZ/@  
e,x@?L*  
勘察规范中长期浸水仅有2W以下的,而且腐蚀性仅仅评价到弱~~ PU>;4l  
CL离子没标准评价到中等么?条文解释大于2W进行专门研究~~~那中等与强没有界限吗? m=K XMX  
{NFeX'5bP  
离线anye87

发帖
24
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-13
个人认为,当大于2w的时候就是属于中强腐蚀等级,在设计和施工中所采取的治理措施应该是一样的,所以就没有分开!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站