只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-13
高层基地压力550kPa,采空区埋深88m,煤层厚1m,上覆土层30m,其下为侏罗系砂泥岩,采煤方式为回采法和留煤柱法,小弟在做的时候出现如下问题,希望大家积极讨论,共同学习:鄙人QQ370628138 Y<U"}}  
问题一:工程地质手册及其他相关手册关于采空区稳定性计算公式的内摩擦取值,有的说取实验室抗剪强度所得内摩擦角,有的说取考虑粘聚力的似摩擦角,这个到底取哪一个? ?dJ-g~  
问题二:工程地质手册关于采空区计算地基稳定性时,公式中内摩擦角越大反而需要的H0越大,这好像于工程地质理论不否?
爱生活
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-13
1、看你的计算形式,我觉得拟采用的是小窑采空区的计算公式;这个公式对 摩擦角的取值没有标识,个人理解应该用实验室做出来的岩体的摩擦角。 d\aarhD8*  
2、550的基底压力 不小,建议你对采空区的巷道填充及煤柱的设置情况搞清楚,采空区三带的情况也搞清楚,该问题最主要的是 采空区的活化。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线cjz06

发帖
40353
土币
105
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-13
楼上说得很专业
Welcome to beijing!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56307
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-14
地基受采动影响,典型的不良地质作用。承载力是次要的,场地的稳定性与变形趋势可要专门评估,否则是建不成的 l2uh"!  
得过且过
离线jseksjs

发帖
126
土币
198
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-22
550kPa的基底压力,接近30层了吧,不能相信计算的那些东西。采空区稳定性,要从多个角度,多个因素综合评价。在我们这个地方,这种情况是要采空区注浆填充后才能建的。