关于地基处理采用CFG方案,关于桩侧阻力和桩端阻力取值问题, C33=<r[;N<  
   桩基规范桩的极限侧阻力标准值qsik和桩的极限端阻力标准值qpk W_|7hwr  
和CFG桩桩周侧阻力qsi和桩端端阻力特征值qpqpk=(1.6-2.0)qp w?M` gl8r  
请问这样取值是否合理
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56333
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-14
一般按2考虑,以前版本1.65-1.70
得过且过
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-14
你这种计算方法应该是 桩基规范中 单桩承载力特征值的 转化形式吧,如果无试验结果可以采用侧阻力和端阻力的极限值进行计算,得到单桩极限承载力标准值,然后考虑2.0的安全系数,即可。看你的计算公式也不是不可以,按照1.6的安全系数可能会有异议,除非你们地方规范中有这么取的,如无地方规范,建议按照国标进行。
1条评分土币+1
shy6262 土币 +1 - 2013-08-14
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线ydd247606

发帖
818
土币
4432
威望
2755
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-14
我就是没找到什么有qpk=(1.6-2.0)qp 这个公式,地基处理规范也没提。
离线372690355

发帖
64
土币
270
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-14
一般都是取 2 啊 3Vb/Mn!k  
人生能有几时博
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-15
应注意和施工工艺结合。
听君一席话,胜读十年书。
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-27
            
新人   望前辈们   多多指教