如题,若上部主体结构已完工,且桩基已隐蔽,请问有没有何办法再进行桩基检测?谢谢!
离线godtalk

发帖
26
土币
10700
威望
111
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-16
这个没有办法了。 IAOcKQ3  
高应变、低应变动测以及静载荷试验等都是做完后检测,然后再主体结构吧。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-16
没有办法检测了、
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-16
质检部分应允许加强变形监测 e(1k0W4B  
1、加密 Ewo*yY>  
2、周期定他1个星期1次 &2EBk=X  
3、延长监测时间,定他个10年 qvt-  
4、每期上部主管部门
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56305
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-17
办法肯定有,不过费力费钱,效果不一定好
得过且过
离线wubing0508

发帖
371
土币
1944
威望
1232
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-17
同问!!!!!!!!!
离线linford

发帖
77
土币
2732
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-20
冲孔灌注桩,直径1.5m,长30m,强风化泥岩持力层,18层保障房,主体已完成,在质检部门的要求下才组织进行基础分部验收。不小心发现验收报告缺桩静载实验的内容,业主说为了赶工期,没做。现在怎么办?
离线mengchu1985

发帖
17
土币
12
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-15
赶工期就不做了。。。无语
离线wuyonng

发帖
125
土币
1007
威望
302
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-16
典型的做出来不合格,推说忘了做!!!
离线zhongdpi

发帖
24
土币
1674
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-24
回 wuyonng 的帖子
wuyonng:典型的做出来不合格,推说忘了做!!! (2013-10-16 10:57)  &L2`L)  
p=je"{  
还真的有不知道要做桩检测的,管工地的根本不懂