论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3726阅读
  • 17回复

[求助]复合土钉在施工时出水的处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
872
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-19
8'fF{C  
根据野外钻探鉴别、现场原位测试及室内土工试验成果综合分析评价,结果将钻探揭露深度内各土层自上而下分述如下: J|o<;9dg1  
①层素填土:灰黄色,松散状态,含少量建筑垃圾,主要以软塑状的粉质粘土及稍密状粉土为主。场区普遍分布,厚度:0.60~3.50m,平均1.72m;层底标高:-0.76~3.15m,平均1.35m;层底埋深:0.60~3.50m,平均1.72m。该土层物理力学性质不均匀,压缩性高,工程性质差,不宜作为建筑物持力层。  ]SL+ZT  
①-1层淤泥:灰黑色,流塑状态,含臭味、树叶及垃圾,河塘位置分布。 OI:=>Bk  
②层粉土:暗黄色,1.60米向下渐变灰色,稍密,很湿,切面无光泽,摇振反应中等,干强度和韧性低。场地局部缺失,厚度:0.30~3.00m,平均1.36m;层底标高:-1.39~1.06m,平均0.14m;层底埋深:1.90~5.10m,平均2.95m。该土层属中等压缩性、中低强度土,工程性质偏差。 QkTU@T6>o  
③层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态,切面有光泽,无摇震反应,干强度和韧性中等,夹有薄层稍密状粉土。场地普遍分布,厚度:4.80~7.80m,平均5.92m;层底标高:-8.21~-4.44m,平均-5.74m;层底埋深:7.40~11.00m,平均8.84m。该土层属高压缩性、低强度土,工程性质差。 qh&KNJ>1  
④层粉土夹粉砂:局部夹淤泥质粉质粘土,灰色,稍密,很湿,切面无光泽,摇振反应中等,干强度和韧性低,含少量腐殖质,夹有粉砂处呈稍密状。场地普遍分布,厚度:3.70~11.20m,平均7.42m;层底标高:-16.98~-9.04m,平均-13.16m;层底埋深:11.80~19.60m,平均16.26m。该土层属中等压缩性、中等强度土,工程性质一般。 }TuMMO4+  
⑤层粉砂:局部夹薄层粉土,灰色,中密,局部稍密,饱和,以亚圆形石英、长石为主,含云母及贝壳碎屑,级配不良,浑圆状;场区普遍分布,厚度:0.80~7.60m,平均3.66m;层底标高:-18.88~-10.18m,平均-16.82m;层底埋深:14.30~22.40m,平均19.92m。该土层属中等压缩性、中等强度土,工程性质一般。 *Sbc 8Y  
⑥层粉土夹粉砂:局部夹淤泥质粉质粘土,灰色,稍密,很湿,切面无光泽,摇振反应中等,干强度和韧性低,含少量腐殖质,夹有粉砂处呈稍密状;场地普遍分布。厚度:2.40~11.60m,平均4.85m;层底标高:-22.97~-20.53m,平均-21.67m;层底埋深:23.40~26.90m,平均24.77m。该土层属中等压缩性、中等强度土,工程性质一般。 NU{eoqaT  
z Z~t ,>  
0pB'^Q{  
l ObY  
3.2水文地质条件 ~R=p[h)  
拟建场地在勘察深度范围内地下水类型主要为浅部孔隙潜水及深部弱承压水,浅部孔隙潜水主要赋存于①、②层土中,补给主要为大气降水和地表径流,排泄方式主要为自然蒸发。地下水位呈季节性周期变化。下部有三层弱承压水,第一层赋存于④、⑤、⑥层土层中,第二层赋存于⑧层土层中,第三层赋存于⑩层土层中。根据水文钻孔(位于C35号孔边)中水位观测,测得④层中承压水头标高约0.94m,埋深1.8m左右。第一层承压水对本工程基坑开挖有影响。第二层、第三层承压水对本工程基坑开挖影响不大。地下水位量测情况见下表:
潜 水 初 见 水 位 情 况
表3.2-1
数据
个数
初见水位埋深(米)
初见水位标高(米)
最小值
最大值
平均值
最小值
最大值
平均值
25
0.0
2.4
1.2
2.30
2.30
2.30
潜 水 稳 定 水 位 情 况
表3.2-2
数据
个数
稳定水位埋深(米)
稳定水位标高(米)
最小值
最大值
平均值
最小值
最大值
平均值
25
0.1
2.5
1.3
2.20
2.20
2.20
承压水稳定水位情况
表3.2-3
承压水层号
稳定水位埋深(米)
稳定水位标高(米)
第一层
1.80
0.94
N!v>2"x8q  
根据区域资料,场地历史最高水位与自然地面接近,近3~5年内最高水位标高在黄海高程3.00m左右,最低水位标高在黄海高程1.80m左右。地下水位年变化幅度约为1.80~3.00m,呈冬季向夏季渐变高的趋势。 < 0S\P=\  
p<Tg}fg  
4.6.6基坑支护设计参数 MIZ!+[At  
基坑开挖支护与降水设计参数建议值见下表(4.6.6-1):
基坑支护设计参数建议值
                 表4.6.6-1
层号
重度
'Cz]p~oF  
γ
(kN/m3)
直剪(固快Cq)
三轴(快剪UU)
渗透系数
\>w 2D  
C 2\O!vp>|-  
(kPa)
<; Td8O89_  
C RLLL=?W@  
(kPa)
L8zMzm=-  
C qT4`3nH:  
(kPa)
i!JSEQ_8  
ψ )PkGT~3I  
(kPa)
Kv
cm/s
KH
cm/s
①
(17.6)
(13.5)
(15.0)
(1×104)
②
JlE+CAny  
8Jp?@qt=$  
17.9 [Q6$$z92Q  
$(OL#>9Ly  
7~P!Z=m^^f  
B tJF1#f  
5 zH~g5xgh  
V1G5Kph  
Kuk@x.~0m  
9WQ'"wyAQ  
21.8 (U.VCSn  
{\VsM#K6  
ov\%*z2=  
|\"%Dy[m  
Q'ib7R;V,  
i*09m^r  
Zw/??Tq b  
QZO<'q`L  
4 BNbS|?vV  
/z)8k4  
-%[6q  
**6X9ZIX[  
7.26E-05 j *N^.2  
:,/ \E  
kZ:~m1dd  
xs "\c7pC  
8.71E-05 ogdAJw6 9  
6 {3ql:  
③
h4ghMBo%  
^Ga_wJP8S  
17.5 )^ )|b5,  
*>o@EUArN  
LA6Ik_-F  
u+jx3aP:  
11 rXe+#`m2  
$m+Pl[s  
chE}`I?  
 Bv%dy[I  
14.3 la]Zk  
lfw BUb  
91T[@p  
v"J|Ebx  
18 eD^(*a>(  
z!~{3M  
+K;%sAZy  
,>TDxI;  
15.1 b+CvA(*  
`sRys oW  
gKPqU@$*  
V|nJ%G\  
1.75E-05 #\z"k<{*  
)^E6VD&6  
[E}pU8.t6  
%6@m~;c0  
2.08E-05 z^%`sUgP  
I;P!   
④
N$ 2Iz  
$"=0{H.?  
18.1 vDc&m  
&,]yqG 2  
=_2(S6~  
[t5 Dd  
4 :ZM=P3QZ  
 |FFM Q"  
@Hp=xC9V  
RT9%E/m  
25.1 5y~B/.YY  
Ye  >+  
1py >[II@  
)$2h:dw_  
B|;?#okx  
 Zzr  
9!D c=  
4%TmW/yd  
KDDx[]1Q  
0J= $ A  
jwwst\f  
U/rFH9e$  
4.57E-04 3[m~6 Ys  
|B),N f|a  
gaL.5_1  
f_QZ ql  
6.54E-04 K5+ONA<c  
HNfd[#gV  
⑤
zfGr1;  
#q?:Act  
18.3 sNC~S%[  
K*j1Fy:  
VOp+6ho<  
2&F  H8  
6 M3)Id?|]6  
uv7tbI"r  
Vt4,?"  
).$kp2IN  
27.6 2-"`%rE  
2QIo|$  
lstnxi%x  
<<1_rRL]  
oR<;Tr~{q  
EixAmG  
-$D#u  
%BRll  
m W4tW  
6b4]dvl_  
6~8dMy;w  
;, u7)  
3.14E-03 j2%#xZ{33  
x&FBh !5H  
mi sPJO&QD  
Lez]{%+.`[  
4.24E-03 DJRr  
KVpQ,x&q~  
B :1r;8{j  
注:()内仅供参考,C、Φ值为标准值。 \3j4=K'nE  
设计剖面 >9Y0t^Fl  
开挖时 -9"[/  
开孔施工时 E0Kt4%b  
ob(~4H-  
-kzg(+sm  
分析到底是什么原因造成的,基坑外围没有可能出现漏水的管道,是设计原因还是施工原因? "LVN:|!  
设计本就不应该采用这样的设计方法吗?按照地质报告也看不出哪不符合设计规定, 3HX-lg`0  
施工也是按照正常程序在施工的,现在在施工上有什么好办法没有?
离线love36524

发帖
3160
土币
4692
威望
9899
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-19
=Xb:.  
看起来水量不小啊~~ BH?fFe&J:`  
v;R+{K87  
开孔时打穿了什么吧? K%>3ev=y.s  
开孔揭露的土层是什么呢? 0 aiE0b9c  
是否凑巧打到上层滞水里面去了?
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线tengda50

发帖
31
土币
686
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-19
看这水量,怎么看都感觉是外面漏进来的水。曾经做个一个坑,边上有一个未启用的窨井。甲方说两端都是封死的,不会有水。一场暴雨后,窨井灌满雨水。窨井所在位置有一个孔大量涌水。就跟楼主给的照片一样的情况
离线batu9926

发帖
136
土币
872
威望
278
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-19
,2 _!hm /  
在其它部位也这样啊
离线cjz06

发帖
41630
土币
3180
威望
32065
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-19
好像在降水。
Welcome to beijing!
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-20
①层素填土、①-1层淤泥、③层淤泥质粉质粘土里的水
离线fangsb

发帖
203
土币
7
威望
604
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-20
重新探查一下,应该是填土层的滞水,或地下污水雨水管的渗漏
离线baoaimm

发帖
37
土币
2216
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20
没见过
离线zh6834185

发帖
3
土币
49
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-21
你这个可能是打到水管或者水沟了吧,土层里面的水量不会这么大的
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 可能性非常大 2013-09-03
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-21
做有搅拌桩止水帷幕吧,坑内降水但坑外水位保持高水位,土钉成孔施工要钻穿隔水帷幕,水压力作用下,水和砂土、粉土颗粒从孔口涌出,流土流砂,严重的水土流失将导致地面下沉、塌陷 _ooSMp|  
b|HH9\  
离线ybb553959089

发帖
58
土币
131
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-22
把钢花管放入后,塞好孔口,有150泵进行注浆,有效果的!

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-22
设计是没问题,钢管土钉也没到含水层。 S3k>34_%9  
这个水量这么大,而且多是清水,多半是打穿管道了,雨水管或者污水管什么的。也有可能附近有暗塘。 t[ZumQ@HC  
检查附近管道。反正才开挖1.5m。也不会出大问题。
生无所息
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站