论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3195阅读
  • 12回复

[请教]看看这个CFG桩设计说明有问题没?监理说看不懂,怎么改进? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yumikeyabc
 

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-13
小弟刚做了个办公楼的CFG桩设计,图纸拿给甲方后,监理说看不懂。怎么办呢,麻烦大家看看有什么需要改进的地方?感谢 hP6fTZ=Ln  
1、本次地基处理设计依据为该场地岩土工程勘察报告、机械钎探报告、基础平面图及相关规范、规程。 oM? C62g\  
2、本次地基处理采用500mm口径CFG桩对场地基岩以上的软弱土层进行加固处理,原则上处理深度至基岩面。 ~O7cUsAi'  
3、按设计要求处理后的复合地基承载力特征值≥140kpa,单桩承载力取350KN,桩间土承载力取40kPa。 joSr,'x  
4、设计参数:按基础展布特征采用矩形布桩方法(详见桩位平面布置图)桩间距1.80m,CFG桩桩径为500mm, t' _,9  
   桩周长为1.57m,桩截面面积为0.196m2 ,共布桩410根。 k6 h^  
5、CFG桩以较完整石灰岩④-2作为桩端持力层,基底标高-2.30米(绝对标高150.10m),设计桩顶标高为 Qnu&GBM  
   -2.70米,实际成桩桩顶标高为-2.20米。施工桩端应至较完整石灰岩④-2,每根桩的桩底都要反插以扩 Y/Gswcz  
   大桩头,若有效桩长小于5米,则应全桩复打一次扩大桩径,确保单桩承载力达到设计要求;若因基岩埋 CUTEp/+  
   深较大而桩端无法打至基岩时,则应在保证有效桩长不小于12m的情况下进行复打一次。 rg]A_(3Bb  
6、压力灌浆是针对场地存在的软~流塑状土层进行处理,要求经灌浆处理后的桩周侧土承载力达到130kPa。 83O^e&Bt  
   压力注浆材料采用水泥强度等级为32.5,吸浆量大或地下水丰富时,可视土层情况添加水玻璃;压力注 Ltq*Vcl\  
   浆孔孔径50mm,注浆深度从基岩面开始往上逐段灌注,每段次提升不大于0.8米。注浆压力采用0.1~0.2MPa, bvxxE/?Ni  
   注浆孔垂直度偏差小于1%;水灰比拟采用1.0,可视土层情况在0.6~2.0间进行调节;本场地暂布183个灌 tz \:r>3vI  
   浆点,点距1.80m,施工时可按实际情况进行调整。 |M{,}.*CU  
7、终灌原则:当输浆管跳动、压力明显上升、地面隆起或附近孔冒浆时即可判断注浆饱和,此时可终灌。 75BOiX  
8、图中虚线所圈软土范围为根据钎探报告推断的范围,施工时其它部位若遇软土则按照上述方法加固处理。 WZy6K(18"'  
9、本次地基处理CFG桩面积置换率m为0.06,计算处理后的复合地基承载力特征值大于140kpa。 13NS*%~7[  
10、材料:CFG桩桩体材料为32.5级水泥+石粉+碎石。桩体砼强度按C15实施,材料配比由配比试验确定。 *U[Q=w  
11、施工机械采用60~100KW振动沉管桩机及整套设备;打桩顺序根据现场施工条件而定,必要时可采用跳打 |^&2zyUj/  
    的方式,避免打桩过程中将未固结的桩挤断; 成桩垂直度偏差应小于1%。 p~{%f#V  
12、桩顶与基础间应铺设褥垫层,铺设材料宜用中砂、粗砂、级配砂石等,厚度宜为200~300m,采用动力或 2l}Fg D  
    静力夯实,夯填度不大于0.9。 tg%WVy2  
13、桩施工结束28天后,应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验检验地基承载力,试验数量宜为总桩数的1%, 1(\I9L&J   
    且每个单体工程不应少于3点;应抽取不少于总桩数10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性;同时 8Jly! =Qm5  
    采用动力触探方法检测桩间土及经压力灌浆处理后的桩间土强度,检测点不少于6点。 HT;QepY3  
14、要求人工清理桩间土及桩头,尽量减少对桩头的破坏和桩间土的扰动。 Am}PXj6  
15、未尽事宜,按施工图设计说明和有关规程、规范执行。 4mg 7f^[+  
16、此设计图纸应与《基础平面布置图》配合共同使用,且需经建筑设计方及甲方认可。
认真做事!
离线qy8142108142

发帖
610
土币
143
威望
3
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-12
同感CFG桩不合适。
离线zhaogq77

发帖
249
土币
32
威望
75
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-30
这种情况桩机能站上去吗?这可不是试试就行的
离线guq129

发帖
296
土币
583
威望
22
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-29
CFG桩处理这个,方法都不适用,水泥搅拌桩比较合适啊
离线kinglakeslj

发帖
143
土币
1089
威望
417
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-17
此地基条件能否构成复合地基条件,如果最终成为桩基的受力条件会如何?
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-17
为什么不直接用岩层作为桩端持力层?CFG复合地基承载力140kpa太低了成本也高,桩间土承载力40KPa属淤泥,CFG不宜采用,可以采用水泥土搅拌桩复合地基,一般可达到150-180KPa,经济又实用。
离线china173286

发帖
245
土币
2024
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-16
同意2楼的意见 网上有现成的资料 你套下格式最好 另外这种情况做桩基比较合理 CFG桩在成桩过程中会对原有土层有一定程度上的扰动 而且对桩进入桩端持力层也有一定要求 CFG施工工艺入岩不是太合理
离线yumikeyabc

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-15
回 ccny 的帖子
ccny:条理乱,控制指标都是理论参数,检测依据无法确定,用词不规范 (2013-09-15 07:27) D ]eF3a.G  
U?{j  
麻烦指出哪里条理乱,哪里用词不规范,检测依据是按照规范来写的,请问如何不能确定了?谢谢了。 +pm8;&  
认真做事!
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-15
条理乱,控制指标都是理论参数,检测依据无法确定,用词不规范
离线longyuff

发帖
203
土币
875
威望
933
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-14
1、基岩埋深浅,上覆土层侧摩阻小、桩间土承载力低,考虑这些因素,设置桩基比较合适。 -h_v(s2  
2、桩间土承载力那么小,是不是施工机械都坐不上去?
离线yumikeyabc

发帖
67
土币
141
威望
41
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-14
回 05430000000 的帖子
05430000000:1、处理至基岩面不妥。下部以能沉降变形为宜。要不就成为桩基了。 _Sg29qFK  
2、垫层厚度应为mm。 :J"e{|g',  
3、什么桩间土?40kPa?如果承载力这么小的话,应该是淤泥了,成桩质量很难保证的。 (2013-09-14 11:19)  1pn167IQL  
]-6 G'i?  
1、这个场地的基岩埋深都没超过10m,所以CFG桩就打到岩石面才能满足单桩承载力。÷ {ys_uS{c*  
2、这个失误了,改过来了。 \yxr@z1_b  
3、这个项目的基坑开挖到基底标高后就停工了半年时间,基坑一直就像个鱼塘一样泡在水里,现在要开工了,就做了轻型动力触探试验,结果显示场地从表面到-2m之间的土层锤击数都在10击/30cm以下,所以桩间土不可能取太高。
认真做事!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-14
1、处理至基岩面不妥。下部以能沉降变形为宜。要不就成为桩基了。 `i{:mio  
2、垫层厚度应为mm。 brFOQU?  
3、什么桩间土?40kPa?如果承载力这么小的话,应该是淤泥了,成桩质量很难保证的。
听君一席话,胜读十年书。