[请教]振动沉管灌注桩在高层建筑中使用如何确定单桩承载力? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hccg171111
 

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-15
5 @[%P=  
大家好!今天发个关于桩基应用方面的问题探讨一下。在高层(80米以下)建筑中现在应用振动沉管灌注桩很广泛,但是在实际工程中遇到了比较突出的问题。其主要是勘察报告中给出侧摩阻力和端阻力按现行规范取值,设计单位按勘察报告提供单桩设计特征值,桩基施工试桩结果大于设计值2倍,如何确定单桩承载力? }sJ% InL  
案例:前期一个高层(26层)项目,地质情况为1-10米为粉质粘土fak=100kPa、侧阻15 ;10- 26米为淤泥质粉质粘土(在23-26米之间夹少量粉土与粉砂)fak=80kPa、侧阻10;26-34米为粉细砂fak=210kPa,侧阻22;端阻2000;34-50米为细砂fak=260kPa。设计与勘察单位提供桩径600mm,有效桩长26米(地下室5米),单桩承载力为1250KN,而试桩桩基施工采用2次复打后桩径602mm的单桩承载力经检测单位出具的结果为极限值5500-6000KN,单桩承载力2500KN。这样的结果与规范给出的建议值相差很大,设计单位怀疑勘察报告有误,勘察单位、桩基施工单位表明勘察报告准确无误。施工单位讲明是施工工艺不同、地质条件下的所产生的。因为软、可软状态土层经二次复打后成桩为不规锯齿形,产生的侧摩阻力就不一样了,而勘察单位提供的值为规范值,相当于是按规则圆柱形取值,所以就产生了这么大的区别。但勘察、设计单位就不认可桩基承载力这样的结果,都是按规范取值做工程不能只凭一个检测报告做工程,这样风险太大,可施工单位保证工程桩单桩承载力达到2500KN,桩基施工完后随便抽查,不达标所有损失全承担。 MW*}+ PCY  
综上所述此类工程应该如何确定单桩承载力?勘察、设计、施工单位如何从经济的角度确保建筑物的安全,突破规范单纯依赖检测结果?
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-15
谢谢各位大师指导。
离线cjz06

发帖
41625
土币
3160
威望
32064
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-15
确实有这样问题
Welcome to beijing!
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-15
个人感觉应当按照现场检测数据为准
离线ccny

发帖
537
土币
3681
威望
457
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-16
1、看起来勘察给出的指标是偏安全的,完全有提高的余地 }f-rWe{gs>  
2、试桩结果是可靠的前提下,试桩位置是不是合理?有没有考虑地层变化?如果是,这个结果是可以作为设计的参考依据的、 *;gi52tM  
3、由于挤土,试桩能达到桩径,但工程桩的时候就未必了,需要有这些地区经验的收集,确保采用的承载力可靠。 K4R jGSaF  
4、沉管基本是限制工艺,不知为何非要使用。

发帖
1226
土币
3925
威望
841
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-16
1、勘察报告中桩基设计参数是根据哪种施工工艺提出的建议值?规范中未单独列出沉管灌注桩施工工艺,个人感觉应该参照预制桩,最终以试桩结果确定。 N@d4)  
2、沉管灌注为挤土桩,施工单位采用2次复打工艺,成桩后桩周土有挤密效应,桩侧摩阻力提高很正常。我以前在上海做项目时,由于采用非取土PHC桩,单桩承载力比设计值高出很多,甚至一倍(仅限于群桩时),但采用沉管灌注工艺能提高这么多还是没有听说过。 -5>g 0o2  
3、沉管灌注桩由于容易发生质量问题,现在很多地方不提倡使用,如果采用应该进行试桩。就本工程来讲,如果试桩满足设计要求,检测单位为有资质的第三方,除非有特别确凿的证据,就不应该怀疑,谁造假谁负责。 UT{N ly8u  
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-16
回 ccny 的帖子
ccny:1、看起来勘察给出的指标是偏安全的,完全有提高的余地 Sv>aZ  
2、试桩结果是可靠的前提下,试桩位置是不是合理?有没有考虑地层变化?如果是,这个结果是可以作为设计的参考依据的、 (6A{6_p  
3、由于挤土,试桩能达到桩径,但工程桩的时候就未必了,需要有这些地区经验的收集,确保采用的承载力 .. (2013-09-16 09:59)  1Gqtd^*;  
%vThbP#mR|  
因为相邻高层建筑采用此桩,所以开发商要采用此桩,成本低,大约400元/米。勘察报告略有保守,但现在检测单位经常不做检测出具报告或少做多出报告,做勘察难呀,签字时只能写以检测报告为准。实际工程中也发生了地基处理后检测单位出了报告,但是最后房子有沉降开裂,请专业公司做鉴定没事也弄的你不能开展业务。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-16
1、沉管桩成桩质量可靠性低,建议加大检测比例。 c`jTdVD  
2、试桩的施工工艺和参数应尽量和工程桩一致,要不然就失去了试桩的意义。 ?41| e+p  
3、不能受制于规范。检测单位出具报告,施工单位有经验,经济上也有优势,那就应该采用。
听君一席话,胜读十年书。
离线luweip

发帖
139
土币
183
威望
35
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-26
如果试桩严格按规程进行,应该相信试桩结果。
离线feijian2004

发帖
744
土币
4885
威望
30
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-12
不确定的情况很多,完全按试桩结果抗风险性大,应该综合考虑
离线feijian2004

发帖
744
土币
4885
威望
30
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-12
更正,风险性大,不是抗风险性
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站