某场地要兴建二栋高层建筑物,均为地上33F,地下5F,埋深均为23M左右。 A3%s5`vNvH
建筑物为框筒结构,核心筒下压力2000KN/M2,采用了筏形基础型式。而在埋深20--25M处见到基岩。基岩为强风化泥岩,属半成岩,frk=1000KN; 0*^)n&O
'tK5s>gv<
A栋建筑持力层为引泥岩,B栋建筑持力层为fak=500KPA的密实卵石层。在天然地基论证时,出现如此矛盾: _%Ay\4H^\
1、采用卵石层的B栋,可以经过深宽修正,天然地基能满足要求; -d\O{{%>.z
2、以泥岩为持力层的A栋,由于岩石无深宽修正,地基承载力不能满足设计要求; YIA}F1:
B\&;eZY'G
这是为何?岩石地基强度不如一般沉积土?残存2M厚的卵石足以改变地基的受力情况? c }>:>^
.?b2Bd!MC
谁知道原因