论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9383阅读
  • 22回复

[请教]直剪快剪和三轴(uu)试验结果抗剪强度值大小 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线豪声漾
 

发帖
175
土币
1894
威望
48
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-07
同一场地,取土样送去两家土工试验室做抗剪强度试验,做出的结果截然相反,一家直剪快剪>三轴(uu);另一家直剪快剪<三轴(uu)。不知如何选用是好?除此,三轴(uu)试验结果c=154kPa,φ=25°,符合实际吗? :pV("tHE  
望各位大侠不吝赐教,谢谢! \!4ghev3  
共1条评分 ,土币+1
zhouhua7 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-08
离线cjz06

发帖
41630
土币
3180
威望
32065
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-07
直剪快剪>三轴
共1条评分 ,土币+1
豪声漾 土币 +1 - 2013-10-08
Welcome to beijing!
离线xdh60281417

发帖
2356
土币
12040
威望
-13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-07
可能相差较大,凝聚力太大
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-08
取样质量是关键啊。
得过且过
离线jijian

发帖
228
土币
441
威望
-13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-08
The uu test was not conducted in the correct way. I think they did not properly control the water valve.
Good Luck to Me!
离线闽d东东

发帖
92
土币
675932
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-08
直剪大于UU,还有你那个UU值凝聚力太大了,明显不合理
共1条评分 ,土币+1
豪声漾 土币 +1 - 2013-10-08
但行好事,莫问前程
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-08
看看工程地质手册 上面有范围值  你这个错太多了
离线zhouhua7

发帖
1073
土币
630
威望
32
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-08
我是大评委,评分给态度
离线xdh60281417

发帖
2356
土币
12040
威望
-13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-09
      
离线zlhlql

发帖
61
土币
570
威望
16
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-09
肯定错了
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-09
是不是笔误呀,C值这么大?
大胆假设,小心求证
离线cH7oooo

发帖
13
土币
67
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-12
应该是快剪>三轴
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站