如题。22m干孔灌注桩浇筑时,是否下设导管,及需要下设多少米?规范上有明确的要求吗?
1条评分土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2013-11-14
离线西蜀镖头

发帖
46
土币
32
威望
3
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-07
回 cksssssss 的帖子
cksssssss:哪本规范啊 (2013-11-03 16:31)  aixX/se  
x;n3 Zr;(  
建筑地基基础处理技术规范,
离线liuhf123

发帖
1667
土币
3701
威望
84
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-04-14
回 cksssssss 的帖子
cksssssss:不下导管,有什么影响? (2013-11-03 16:30)  ;CYoc4e  
2{-29bq  
混凝土发生离析
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线zhangpeng111

发帖
102
土币
76
威望
4
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-09
必须有导管  规范可以查到
离线d1970

发帖
55
土币
95
威望
410
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-28
下导管都是常规施工方法,怎么不好浇呀,混凝土防渗墙等都是下导管浇筑,没有任何难度
离线西蜀镖头

发帖
46
土币
32
威望
3
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-15
回 cksssssss 的帖子
cksssssss:哪本规范啊 (2013-11-03 16:31)  fvu{(Tb  
!/FRL<mp  
好像是  建筑桩基技术规范
离线shengdi1987

发帖
22
土币
1125
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-18
没有水不用下导管,但是浇筑混凝土的时候必须下串筒,防止混凝土在下落过程中离析,影响砼的质量,串筒高度好像是离孔底2-3m吧!
34岁的亨利坐在那里
深情的目光望过去
都是自己24岁的影子
离线旋律@

发帖
10
土币
109
威望
3
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-18
我们在旋挖干孔作业时,也下设导管了,距孔底5米
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42973
威望
1763
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-14
1、下不下导管主要与混凝土自由落体高度有关,导管起的是串筒的作用,即防止混凝土产生离析现象; J%"BCbxW~B  
2、混凝土自由落体高度超过3米就会发生离析现象,所以超过3米的桩基浇筑混凝土都要采用导管、串筒或者溜槽输送。 qC`}vr|Z  
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-12
主要是防止发生混凝土离析
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-09
学习经验,为保证质量,还是要下的

发帖
10
土币
118
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-07
有水是必须要下的  22米最少在21米     没有水也是要下差不多20就够了