如题。22m干孔灌注桩浇筑时,是否下设导管,及需要下设多少米?规范上有明确的要求吗?
1条评分土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2013-11-14
离线baiyi1982

发帖
770
土币
538
威望
154
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-01
沙发!学习学习!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56343
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-02
这个是必须的
1条评分土币+2
mahorse128 土币 +2 - 2013-11-14
得过且过
离线西蜀镖头

发帖
46
土币
32
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-02
规范要求必须下导管,
1条评分土币+2
mahorse128 土币 +2 - 2013-11-14
离线745409273

发帖
75
土币
12863
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-02
必须下导管!如果孔内无水,导管底口距孔底不大于四米就行了!
1条评分土币+3
mahorse128 土币 +3 - 2013-11-14
离线cksssssss

发帖
15
土币
116
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-03
回 745409273 的帖子
745409273:必须下导管!如果孔内无水,导管底口距孔底不大于四米就行了! (2013-11-02 23:27)  :&:JTa1cv  
WnGGo ' Z  
不下导管,有什么影响?
离线cksssssss

发帖
15
土币
116
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-03
回 西蜀镖头 的帖子
西蜀镖头:规范要求必须下导管, (2013-11-02 18:03)  sSQs#+ &=[  
o`q_wdy?  
哪本规范啊
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-03
太高了,混凝土冲在孔壁 引起土质脱落,垮塌等问题
1条评分土币+3
mahorse128 土币 +3 - 2013-11-14
忙碌不盲目,放松不放纵
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-04
混凝土会离析
1条评分土币+2
mahorse128 土币 +2 - 2013-11-14
离线cksssssss

发帖
15
土币
116
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-05
但是,下导管不好浇筑啊,

发帖
10
土币
118
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-07
有水是必须要下的  22米最少在21米     没有水也是要下差不多20就够了
1条评分土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2013-11-14
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-09
学习经验,为保证质量,还是要下的