10栋33层住宅,整个场地设置地下室2层,整体开挖6米。高层基础部位增加一层地下室,即高层为三层地下室(从地表算起开挖9米),承载力修正如何进行?请指教
在线cjz06

发帖
40403
土币
323
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-12
把地下室换算成等效深度
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-12
按照实际深度修正的话,承载力太高了。
离线china173286

发帖
245
土币
2024
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-14
高层还要根据高层建筑岩土工程勘察规程附录A进行计算 计算以后取小值
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-14
看来应该按1楼的方法做。
离线rolle2008

发帖
168
土币
213
威望
366
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-14
可以把地下室折算成土重进行修正计算~~~
不言放弃!
离线tyg1968

发帖
103
土币
25
威望
93
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-15
承载力修正主要有两方面,深度和宽度,本工程主要确定一个深度起算点. FGY4u4y  
对地下室,当采用箱形基础或筏基时,基础埋深自室外地面标高算起,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起. <\l@`x96"D  
楼主要根据具体情况验算。 .G8+D%%.  
离线gfbkeke

发帖
169
土币
4198
威望
485
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-16
欢迎讨论,非常感谢。
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
369
威望
2803
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-25
同意6楼的观点
初来乍到,请多多关照
离线猛将兄

发帖
78
土币
68
威望
50
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-03
这个貌似是主裙楼的问题,有年的注册岩土案例考试考了。换算埋深计算d,按规范公式计算。