论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3539阅读
  • 9回复

[热点讨论]临近深基坑的建筑物附加荷载如何计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线大地658
 

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-01
临近深基坑的建筑物当为天然地基时是可以估算,并进行折算。但当为复合地基或桩基础时如何进行折算或估算呢?
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线fxj3104

发帖
261
土币
4550
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-02
这个没有具体规定哦
我的岩土,我的前途。
离线cect

发帖
273
土币
3275
威望
225
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-02
这个问题就深了,目前还没见到有研究这块的专家理论
离线xmawei

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-03
各个专家意见不一,如果可以就直接去地面荷载,或者端承桩的折半,摩擦桩的直接取,反正偏安全的应该没问题,主要是专家组意见了
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-03
心诚
离线rhea2008

发帖
77
土币
50
威望
125
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-07
我们这按照每层1.5t计算,然后除以基础面积
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-10
没有具体规定。当端承桩且桩端位于基坑底以下时,可以不考虑的;端承桩桩端位于基坑底以上时,建议按桩端为埋深进行考虑;摩擦桩按桩深的一半作为埋深考虑是可以的,偏安全。
离线stevenhe1985

发帖
93
土币
1173
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-16
正困扰中,不知道怎么取值啊
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-02
搞清楚了。河南地方规范规定:当为天然地基时,取基底压力;当为复合地基时,取基底面处的地基承载力;当为当为复合地基时,取基底面处的地基承载力桩基时,取基底面承载力的20--40%。例如对某高层建筑,基底压力450kpa,底面处的地基承载力为190kpa,当采用CFG或高压旋喷桩复合地基时,取基底面处的地基承载力190kpa;当为桩基时,取基底面承载力的20--40%即38--76kpa。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线boboraul

发帖
50
土币
19
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-24
回 大地658 的帖子
大地658:搞清楚了。河南地方规范规定:当为天然地基时,取基底压力;当为复合地基时,取基底面处的地基承载力;当为当为复合地基时,取基底面处的地基承载力桩基时,取基底面承载力的20--40%。例如对某高层建筑,基底压力450kpa,底面处的地基承载力为190kpa,当采用CFG或高压旋喷桩复合地基 .. (2014-02-02 22:47)  {SHqW5VX  
IKtiR8  
请问是哪本规范
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站