论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 21253阅读
  • 14回复

[请教]请教中风化灰岩的桩侧土的摩阻力标准值取多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lileivip
 

发帖
6
土币
2558
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-26
某高速公路桥一岩溶地区桩基,设计为嵌岩桩,桩长10m,嵌入中风化灰岩7m。桩检抽芯发现桩底70cm以下有一个3m深半充填溶洞。桩底岩层只有70cm,不满足嵌岩桩条件,桩底承载力基本容许值基本忽略不计。经计算,桩侧摩阻力如果按达到250KPa以上,那可以按照摩擦桩考虑,这根桩基就不用作废重新做了。但是我们这里的地质勘查报告也提供了中风化灰岩的摩阻力,大致在140-200KPa。参照《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》,似乎摩阻力取值有些保守,碎石的摩阻力取值都能达到220-400KPa.请教各位我能不能将灰岩的摩阻力取值大于250KPa? iw9Q18:I}  
本人搞桥梁的,希望网友不吝指教 M8&}j  
离线lileivip

发帖
6
土币
2558
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-26
哦,对了,桩基嵌入的7m灰岩局部有裂隙或溶槽,因为施工过程中发生漏浆2次。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-26
不相信勘察报告你就自己取大值呗,看你胆子够大不?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-26
基岩不提供侧阻
Welcome to beijing!
离线250866126

发帖
2810
土币
3300
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-26
继续努力
离线lzx346

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-27
可参照高规JGJ72-2004第8.3.12条。
皮皮鲁
离线lileivip

发帖
6
土币
2558
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-27
回2楼。唉,就是因为胆子小才来这里求教啊
离线lileivip

发帖
6
土币
2558
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-27
回3楼,是的,这个确实知道。以前见的地勘报告都不提供,但是这里岩溶地区比较发育,很多比较复杂的串珠溶洞,没有较厚的岩层,很多桩基都只能按照摩擦桩控制了,所有才咨询地勘单位摩阻力取值的。 >zDF2Y[  
离线lileivip

发帖
6
土币
2558
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-27
感谢5楼,原来却是没有参照其他行业的规范。但是有个疑问是,这个规范里面的桩的极限侧阻力除以2就是桥梁规范里面的摩阻力标准值么?该规范里面中风化岩层的极限侧阻力取值能达到1000KPa以上,除以2的话,也比地勘单位提供的摩阻力标准值的建议140-200KPa大了不止一倍。 D;UV&.$'v  
离线ls_dizhi

发帖
18
土币
156
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-28
我想说的是碎石的侧摩应该比岩要高
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-01
要相信地勘给的数据,感觉250有点大,毕竟四周有裂隙和溶槽,要不做个试桩,或者进行后压浆。。。
离线lgggzx

发帖
318
土币
2442
威望
285
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-03
极限侧阻力取值也就150kpa吧