本人从事基坑降水工程行业,现施工过程中,出现如下问题:基坑深,标高-10m,电梯井标高-13.8m,独立单元四栋高层,其中有二个单元中的电梯井水位降不下,且,在相同井深降水中其他的未出现该情况,且降水井中水量不是很大,但是此电梯井中的水很大,我们使用平常情况下几倍有余的水泵还无法排净.拜求赐教啊,急!!!!! I#G0, &Gv  
我的井深-13m~-14m不等!!!!!
时刻学习。
离线jlzhw123

发帖
41
土币
175
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
哪位高人能够指点迷津,万分感谢!!!!
时刻学习。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
可能电梯井挖穿了承压水层的顶板,所以水量很大。 0<p{BL 8  
没有地质报告,不好说。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线jlzhw123

发帖
41
土币
175
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-11
谢谢,我也是这么想的,可地质报告不详细 p *w$:L  
非常感谢
时刻学习。
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-11
引用第3楼jlzhw123于2008-05-11 10:40发表的  : E>LkJSy=  
谢谢,我也是这么想的,可地质报告不详细 VSX@e|Nj  
非常感谢
,8'>R@o  
那个甲方真是混蛋!!!
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-11
引用楼主jlzhw123于2008-05-10 18:28发表的 求助!!!!! : %=we `&  
本人从事基坑降水工程行业,现施工过程中,出现如下问题:基坑深,标高-10m,电梯井标高-13.8m,独立单元四栋高层,其中有二个单元中的电梯井水位降不下,且,在相同井深降水中其他的未出现该情况,且降水井中水量不是很大,但是此电梯井中的水很大,我们使用平常情况下几倍有余的水泵还无法排净.拜求赐教啊,急!!!!! KOq;jH{$  
我的井深-13m~-14m不等!!!!!
EJ}!F?o  
做止水帷幕?把承压水水路给他封死掉,或者改变承压水的流向:在基坑的其他周边看看有没有余地,打挖坑吧,从外面给他抽掉,当然如果市政给允许的话,哈哈。基坑在外面抽的时候不要急着挖,留一些不挖,待他有没有沉降,那就省的挖咯哈。。。。
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-11
把周围的地质情况介绍一下吧,这么简单的说说分析不出来的
离线mqsqd
发帖
21
土币
301
威望
22
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-13
曾遇到这样的问题,主要是井深不够,达不到预定的降深.建议加大降水井的深度或重新施工管井,并加大泵量,一般能解决.