基坑深度是11.5  放坡5米打排桩 oe_[h]Hgl  
嵌固深度输入15时可以算 但安全系数不满足 ^$s~qQQ}B  
加大嵌固深度到18米时出现这个框 %>z8:oJ  
这个是土层信息,土工试验出来的基本输入的参数 Uub%s`O  
实在不知怎么办了,希望论坛的朋友帮帮忙
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-19
后面地层的抗剪强度怎么不输入值
离线zoulong511

发帖
96
土币
1416
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-22
卵石和中分风化泥岩的Cφ值??
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-26
你这也太扯了,什么粘性土粘聚力才4,中风化为0?涉及不到中风化?还有粘性土参数如此有问题还分算?6层卵石参数都错了。这土压力能小得了吗?合不合理都不判断?