大家好,我近期遇到一个工程,预制方桩,边长400mm,16m有效桩长,桩端持力层为粉砂,静载试验单桩极限承载力标准值达到4500kN,按照岩土工程勘察报告中计算的极限承载力标准值仅2500kN左右。按照地区经验,16m有效桩长,其极限承载力标准值也应该再3200kN左右。我看了李丙春李总的答疑里面说,砂土的应力集中、剪胀性都容易造成静载试验数据过高,请问如何理解?单桩承载力是否应以静载荷试验为准?
离线jahon

发帖
115
土币
161
威望
315
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-24
3    承载力检测前的休止时间除应符合本条第2款规定外,尚不应少于表3.2.6规定的时间。 n K=V`  
表3.2.6                          休止时间 +=$G6uR$  
+-V?3fQ  
土的类别 "ET"dMxU  
     休止时间(d) [wYQP6Cyy  
砂土    7 .1}(Bywm5  
粉土    10 j pV  
粘性土    非饱和    15 cXH?'q 'vZ  
    饱和    25 8 EH3zm4  
注:对于泥浆护壁灌注桩,宜适当延长休止时间。 a@1gMZc*  
孔内电视,管道机器人
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-24
很正常,报告是根据全国规范的数据提供的,没有代表性。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-25
那是经验值,并非理论值。