论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2917阅读
  • 13回复

[请教]关于取样的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线skyccuu
 

发帖
22
土币
17
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-10
场地 开孔即为中风化花岗岩 没必要进行标贯试验 请问对取样孔的数量有要求吗
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
看你是工勘还是什么,根据建筑物类型确定主要执行什么规范!

楼主留言:

工勘 12层的度假酒店

离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-10
中风化花岗岩 打标贯,你想把钻机气死!打得动么!
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
按规范办。
Welcome to beijing!
离线an-yantu

发帖
1843
土币
34879
威望
180
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
不适合打标贯·······
岩土
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-10
那就取样吧。
离线书剑飘零

发帖
340
土币
20428
威望
63
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-11
50011-2001规定的是取土试样和花岗岩(强风化、全风化和残积土)划分才做标贯,中等风化还需要吗? F . K2  
除非你需要取岩样。 6X@mPj[/  
因为喜欢,所以钻研
离线djb200505

发帖
280
土币
13532
威望
1214
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-11
可以取岩样,但岩性判断准确的话,不用取样也可以
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-11
按规范应该取三分之一,但是看你们这边审图办要求严格不,不死扣规范也可少取,但不少于6组
离线dootoo

发帖
148
土币
77
威望
170
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-11
开孔就是中等风化花岗岩,12层高楼,应该是浅基础,天然地基。 {IJ-4>  
岩样还是要取的,关于地基承载力计算是要这个岩石的饱和单轴抗压强度滴,至于标贯么,你还是好好了解一下标贯试验的适用范围吧
离线zhg52031012

发帖
299
土币
36200
威望
454
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-12
根本不用1/3 只要没有球状风化,没什么东西好搞。。。。基础下搞个5m就可以了
离线hgh17031

发帖
48
土币
97900
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-12
按照规范取样,不少于6组,做单轴抗压强度试验!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站