只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-09
桩基负摩擦工程实例: guWX$C-+1  
jp P'{mc  
KPMId`kf  
探讨:如何根据现状观测,推断(验算)桩的负摩擦力!?
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-09
工程背景: 7\sRf/  
1、工程(2-3层商铺)始建于1992年,预应力管桩基础,桩径400mm,桩长约36m; KJ;NcUq  
2、地质:第一层:4-7m厚回填土,主要成分风化石、残积土等;第二层:耕植土,0.7m厚,第三层:淤泥~淤泥质土16-20m厚,中间夹粉砂质薄夹层;第四层:残积层:3-10m厚;第五层:花岗岩层,强风化~中风化揭露深度25m-45m,大部分深度在33-35m之间,————终孔; JN:EcVuy  
3、2006年拍照,沉降差为460-490mm。(见图片)

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-09
这种情况桩基设计是应该考虑负摩阻力影响,地面有沉陷很正常,结构应该没问题。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-09
地面有沉陷
Welcome to beijing!
离线rctj2014

发帖
450
土币
6456
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-09
种情况桩基设计是应该考虑负摩阻力影响,地面有沉陷很正常,结构应该没问题。
没有最好,只有更好。
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-10
能否反推CV值
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-10
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-11
谢谢楼主!好资料。
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-13
上述级数收敛很快,取第一项可满足计算精度: #hZ`r5GvTj  
B@ xjwBUk  
$SOFq+-T  
离线aocy

发帖
523
土币
2053
威望
1621
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-15
如何反推CV值!
离线wangwei1983

发帖
130
土币
58
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-18
这种情况桩基设计是应该考虑负摩阻力影响,地面有沉陷很正常,结构应该没问题
无为而治
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-01
谢谢楼主!好资料。