[疑难诊断]重力式水泥土墙抗滑移稳定计算公式抗剪强度指标的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liujunxiuce
 

发帖
70
土币
6443
威望
338
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-11
《建筑基坑支护技术规程》2012,6.1.1条
1条评分土币+1
250866126 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-05-11
离线250866126

发帖
2810
土币
3021
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-11
我是大评委,评分给态度

发帖
95
土币
150
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-11
与lz同感,这可能是规范阐述不严密之处。
在线cdddd

发帖
51459
土币
391427
威望
4985
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-12
孔压uB其实就是减去了浮力(墙内外的平均浮力),跟“对于黏土,根据3.1.14,内摩擦角需要取总应力指标,”有什么关系不懂!不知道矛盾何在?是不是该规定“在黏土时u取0”

“而4.2.3条中,对地下水位以下的黏性土,取u=0.感觉4.2.3条压力与指标是统一的,”,其中一句话“压力与指标是统一的,””不懂意思!,请楼主解释一下!
文字要写明白,不要太省略~!
离线liujunxiuce

发帖
70
土币
6443
威望
338
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:孔压uB其实就是减去了浮力(墙内外的平均浮力),跟“对于黏土,根据3.1.14,内摩擦角需要取总应力指标,”有什么关系不懂!不知道矛盾何在?是不是该规定“在黏土时u取0”
“而4.2.3条中,对地下水位以下的黏性土,取u=0.感觉4.2.3条压力与指标是统一的,”,其中一句话“压力与 .. (2014-05-12 08:48) 

减去浮力,墙底的应力就是有效应力,怎么能取总应力指标呢?