论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3362阅读
  • 14回复

[请教]桩打不下去,求教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线spirit020
 

发帖
138
土币
1237
威望
9
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-13
桩打不下去,锤击成桩,地层是中密中砂,相邻1.5-2m的地方的桩打不下去了,一共90根桩,有2/3打下去了,剩下的打不下去了 Zjp5\+hHV  
用心做自己
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-13
砂土有振动挤密效果的。 ;5oH6{7_Z  
可以加密勘探,调整进入持力层深度。也可根据贯入度控制。
听君一席话,胜读十年书。
离线wwq19820125

发帖
99
土币
1124
威望
45
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-13
同意1楼意见,还可以对桩长明显不足的加强检测!
离线cjz06

发帖
40776
土币
650
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-13
砂子加水搅和
Welcome to beijing!
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-13
根据贯入度量测,可根据《建筑基桩检测规范》具体规定执行~
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-13
预制桩吧,砂层挤密了。

发帖
1223
土币
3743
威望
840
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
适当的引孔!
离线spirit020

发帖
138
土币
1237
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-13
引孔肯定是可以,但是造价就高了,施工不答应,设计要求是以标高控制为主,贯入度为辅
用心做自己
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-13
回 spirit020 的帖子
spirit020:引孔肯定是可以,但是造价就高了,施工不答应,设计要求是以标高控制为主,贯入度为辅 (2014-05-13 11:47)  >3/<goXk7  
?M);wBe(  
引孔这个问题 如果没有实际操作过的不知道实际多困难 很多机械配合施工,如果是砂土,引孔后需要引孔设备撤离,清理场地,打桩设备就位,这个过程一环扣一环,时间稍微长了孔就会坍塌。不可能引好几个孔后一起施工的。工期和费用剧增。 ?uLqB@!2  
承载力满足为前提,应该以贯入度为控制主要指标。
听君一席话,胜读十年书。
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-19
打不下去?承载力满足要求,直接把露出的截断即可
离线yudongfeng

发帖
226
土币
757
威望
5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-20
引桩啊
离线yummy54031

发帖
140
土币
6241
威望
810
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-29
砂层挤密了,预制管桩容易出现这种现象,以贯入度和桩长进行双控
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站