[求助/请教]沉管灌注桩存不存在接桩的问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pqx503
 

发帖
27
土币
93
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-14
沉管灌注桩是否存在接桩的问题?是在沉管灌注桩施工过程中的哪个阶段?具体如何实施?谢谢!!
离线pqx503

发帖
27
土币
93
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-14
新手上路,还望各位前辈多多指教
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-15
成桩过程不存在接桩问题的。沉管一般都是整体成型。 =J|jCK[r  
如果工程桩有质量缺陷,则可能出现需要接桩的问题。
听君一席话,胜读十年书。
离线pqx503

发帖
27
土币
93
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-17
就是说不会出现钢管长度不够的情况是么?大直径振动沉管灌注桩长度多在45m左右,这么长的钢管直接打的话会不会出现失稳的现象?
离线kizan

发帖
66
土币
442
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-20
你这个题目说法不对,从你“就是说不会出现钢管长度不够的情况是么?大直径振动沉管灌注桩长度多在45m左右,这么长的钢管直接打的话会不会出现失稳的现象?”来看,不是接桩,而是接管。那就根据管的定尺长度一节一节接呗! yf!7 Q>_G^  
我也没干过沉管灌注桩,不对,请指正!
站得更高,尿的更远!
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-26
楼上正解
城市农民-修理城市
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-04
沉管不能无限制加长 应为还存在一个拔出的问题 如果过长 沉入能量也是一个问题,是会损耗的。