论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5444阅读
  • 8回复

[求助]基坑设计时基坑支护墙与基础外墙最小距离多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线john20050101
 

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-03
     最近看了个基坑设计,深度10多米,由于开挖空间的限制,图纸上基坑支护墙与基础外墙最小距离是0.5米。总觉的给基础施工空间太小,但是又听说在万不得已情况下,还是可以的。有没有大师给指点下。0.5米是不是太小,不可行。如果可以,基础采用什么施工方法?
john20050101
离线sunrisewx

发帖
552
土币
15281
威望
2107
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-04
0.5米太小了吧!基础应该还有放大角,这样基础边缘就靠着支护强了,除非用支护墙代替砖台模。
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-04
首先不是所有基础都有放大角。其次,一般来说基坑设计时总包应现提供设计总包施工平面图和要求,包括施工面距离,一般是60-80cm,如果空间受限,施工单位采取适当措施50cm应该没问题。既然设计图纸这样要求,照图施工即可,即便施工空间不足,也不是施工单位责任,如果有疑问可以和总包及设计沟通。
1条评分土币+5
john20050101 土币 +5 谢谢,贴心的回答。也就是0.5米由施工单位解决,应该可以。 2014-06-05
离线jianxing3973

发帖
545
土币
15533
威望
288
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-04
这个问题还用在这里问吗
离线fjyt

发帖
820
土币
4632
威望
3124
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-05
没问题的。
离线shanshitu

发帖
2
土币
56
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-06
        对于基坑支护结构与地下室外墙之间的距离设置,应该看这个地下室外墙的施工方法,本基坑开挖为10米,0.5米的空间是不够的,缺乏施工空间,再者,地下室肯定得做外防水的。 L5|;VH  
       当然也可以将支护结构作为地下室的外模板。这就看施工水平了。
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-07
上面各位说的我认为都有道理,大不了最后用支护结构当模板~~~~~~~~~~~~
离线ly20030808

发帖
395
土币
2559
威望
522
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-22
这种情况我也见过,就是空间不足,最后还是想办法施工
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-08
我见过一个设计方案,基坑支护结构与地下室外墙之间的距离为300mm,不知道是为什么
该干嘛干嘛
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站