只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-15
一个33F高层住宅楼,基础埋深8.0m,地层均为粉土,粉粘互层,勘察时控制性孔70米取样,请问作化验时关于试验压力怎么取?下的送样单,8.0m-10m600KPa,10m-20m800KPa,20m-30m1000kpa,30-40m1200kpa,40-50m1400kpa,50-60m1600kpa,60-70m1800kpa.这样的试验压力合适吗?一栋楼4个取样孔都这样做吗?2.0的间距取样,这样做化验费太高了吧。各位岩友都是怎么处理的?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-15
需要做高压固结试验。
离线qy8142108142

发帖
612
土币
146
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-15
回 北侠 的帖子
北侠:需要做高压固结试验。 (2014-06-15 18:47)  =DvnfT<  
Q]7r?nEEhW  
北侠总工要做高压起始深度从基底一直到孔底逐个样做吗?一栋楼取一个取样孔可以吗?
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-16
如果采用天然地基,这样做还是可以的。但下部明显有点大了,因为附加荷载是要衰减的。 3mpEF<z  
听君一席话,胜读十年书。
离线qy8142108142

发帖
612
土币
146
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-16
回 05430000000 的帖子
05430000000:如果采用天然地基,这样做还是可以的。但下部明显有点大了,因为附加荷载是要衰减的。 Xq+7l5LP  
 (2014-06-16 11:40)  OJQ7nChMm  
sm4@ywd>  
总工你好,天然地基肯定不行,已定用桩基,用桩基的情况或者用复合地基情况,桩端预留10.0m深度,在往下试验压力不随深度加荷是吗?
离线13503295007

发帖
106
土币
1063
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-17
雨荷九朵
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-04
需要根据预估的压缩层厚度和桩长,根据土压力理论估测一下的。自重压力+附加应力