论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10663阅读
  • 14回复

[请教]以中风化泥岩为桩端持力层的勘察报告中,全风化泥岩与强风化需要做什么室内试验? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线q2392720
 

发帖
405
土币
2
威望
60
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-24
以中风化泥岩为桩端持力层的勘察报告中,全风化泥岩与强风化需要做什么室内试验?中风化已做单轴抗压强度试验,希望大家帮我解答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-24
全风化就是土
Welcome to beijing!
离线liqinghai

发帖
1072
土币
29877
威望
1123
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-24
泥岩怎么划分的强风化和全风化啊
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-24
全风化就是黏土、可以做土的实验、
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-24
注意,《岩土勘察规范》已有备注,泥岩等极软岩可不进行风化带划分,另外,强风化泥岩亦不能取样作试验,实际上你能取样作试验的已非强风化!
离线wangwei1983

发帖
130
土币
58
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-25
全风化已风化成土
无为而治
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-25
强风化你提供经验值就行撒
YL
离线anyangguy

发帖
216
土币
30
威望
32
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30
土的常规就行,也可以高压
离线lmh80650

发帖
294
土币
5784
威望
25
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-02
泥岩如果水循环钻进就成土了,可以按照原状土进行试验,如果干钻可以保证岩块的原始状态。泥岩还得做膨胀性试验。如果要求严格,可以加做软化系数试验。 )D ':bWP  
M|qJZ#{4>  
&H?Vlx Ix  
复制去Google翻译翻译结果 u(4o#m  
离线wx269013051

发帖
25
土币
355
威望
6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-03
回 guan422323 的帖子
guan422323:注意,《岩土勘察规范》已有备注,泥岩等极软岩可不进行风化带划分,另外,强风化泥岩亦不能取样作试验,实际上你能取样作试验的已非强风化! (2014-06-24 18:56)  TV(%e4U=  
PpR eqmo  
有个问题:强风化不是不能做实验,而是人为的不做罢了。强风化其实大部分还是可以取到大于10cm的。对不?
离线tyg1968

发帖
103
土币
25
威望
93
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-23
全风化做标贯,强风化做重探.
离线gyn楠哥

发帖
23
土币
1382
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-14
对,做圆锥动力触探提供承载力就行了,