[请教]持力层的选择 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lmh80650

发帖
294
土币
5729
威望
25
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-01
上部素填土需要处理,红粘土是不能做持力层的,可采用桩基,灰岩为持力层。
离线litie1971

发帖
175
土币
301
威望
446
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-03
你这场地为红粘土及灰岩岩溶区,为典型的不均匀地基,单柱荷载较大,浅基难以满足承载力及变形要求,一般采用桩基,可用人工挖孔桩及冲击成孔灌柱桩基础。
离线710225443

发帖
25
土币
1418
威望
2
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-04
恐怕粘土难以满足地基承载力和变形的需求,保守的话还是用下部基岩作为持力层
离线nclly

发帖
570
土币
1035
威望
364
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-25
谢谢大家的回复,还是考虑桩基础以中风化灰央作持力层比较安全,地基处理本地经验太少了
离线47279966

发帖
4
土币
176
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-09
保守的采用桩基
离线361900629

发帖
171
土币
1552
威望
11
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-09
只给最大单轴荷载怎么分析啊 柱网间距都没有么 3 g:P>(  
根据7层楼荷载估计 处理填土难度较大 不如做桩基了 a^^OI|?  
lovery~微笑