[急切求助]抗震设防烈度低于6度是否需要划分场地类别? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gs015
 

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-04
请问大家,抗震设防烈度低于6度是否需要划分场地类别?规范上没有明确说明啊
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-04
需要划分,可以不判别液化。
离线cjz06

发帖
41556
土币
2978
威望
32063
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-04
同意楼上。
Welcome to beijing!
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93399
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-04
心诚
离线ldq200430

发帖
283
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-05
      
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-06
先看抗规1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。可以理解为,5度及以下为非抗震设防区。所以,为了抗震设防而进行的工作都可以不做了。
听君一席话,胜读十年书。
离线gs015

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-07
回 05430000000 的帖子
05430000000:先看抗规1.0.2 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。可以理解为,5度及以下为非抗震设防区。所以,为了抗震设防而进行的工作都可以不做了。 (2014-08-06 09:36) 

感谢你的回答