论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2256阅读
  • 9回复

[急切求助]11年18题预应力管桩基础产生不均匀沉降,采用何种加固措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线453402355
 

发帖
276
土币
2249
威望
391
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-05

离线king88015543

发帖
56
土币
143
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-05
在已经建好的厂房里面操作好像
A B C都不太合适,设备比较大
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-06
AB均不可行,C应该是最佳选择了。
听君一席话,胜读十年书。
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-06
个人认为是D,供参考。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线zzh121680

发帖
263
土币
6114
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-06
必须是锚杆静压桩啊。
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-27
ddddddddddddddddddddddddddddddd
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-28
心诚
离线yswb2005

发帖
78
土币
768
威望
61
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-28
大家要看清楚题目   是厂房  一般厂房都是独立承台的   单柱荷载较大    采用压密注浆所能增加的承载力有限    本体选用锚杆静压桩比较合适
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-28
处理一建建筑物的基础问题,锚杆静压桩、树根桩之类的无疑是较好的选择。
离线aoxuepingyun

发帖
78
土币
1
威望
173
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-28
个人认为C最合适