论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2766阅读
  • 16回复

[请教]软土地区的勘察,请教大家一些问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tangjian
 

发帖
141
土币
3
威望
2
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-25
最近遇到一个项目,上面6m深度方位内存在液化砂土及泥炭质土,下部全是高压缩性、高孔隙比、高含水率的粘土,场地上建的都是三层的小别墅,该项目前期已经施工完毕,采用的是沉管灌注桩,桩端大多数落在了那层粘土上面;而现在我做的勘察,孔深在25-30米左右,但是注岩不给签字,无论如何不能把桩端放在那一层土上面。最深的一个孔打了52米,在场地上还有几个孔打了四十多米,那层粘土还是没打穿,请高手赐教下。
离线li4226708

发帖
311
土币
4522
威望
27
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-27
地基处理也得找到持力层吧,即处理到哪一层,其实个人觉得摩擦桩更好点
离线471912430

发帖
21
土币
89
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-17
受教了!!!!
离线wangr03251

发帖
66
土币
67
威望
11
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-18
荷载相对不大,浅基础天然地基无法实现,人工地基可以考虑,因注意二层粘性土的三高特性;深基础也可以考虑,主要考虑的是挤土效应及负摩阻力的问题。
离线fanduing

发帖
31
土币
3
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-11
受教了,看下来学习了很大
离线50钻杆

发帖
33
土币
48
威望
45
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-05
确实不该用沉管灌注桩,是我也选预制桩或者地基处理
离线caozhouyang

发帖
105
土币
41
威望
76
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-28
混凝土摩擦桩是不错的选择,得做点试桩和静载试验为好。三层的小别墅,压力也不大
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-26
土的性质建议提供参数,沉管灌注桩如果扩大头适宜,载荷试验设计承载力处沉降量很小的时候,还是可以用的。别墅区也打不了多少桩,既然都已经施工了,那就做静载和低应变检测一下。如果满足设计要求,是可以签字的。 40M/Gu:  
沉管灌注桩在饱和粉土里面确实成桩质量是个问题,但也不一定就说大部分失败 和施工控制关系很大。
听君一席话,胜读十年书。
在线xucm

发帖
86
土币
33224
威望
29
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-25
还应考虑液化砂土液化等级;建议采用地基处理
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-25
沉管灌注桩施工时在淤泥、淤泥质土层中易产生缩径现象,施工质量不易控制,故深厚软土层中采用沉管灌注桩宜慎重,本工程可采用砼预制桩,按纯摩擦桩考虑。
离线kinglakeslj

发帖
143
土币
1089
威望
417
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-25
复合地基深深搅拌法不适合,还要考虑地基液化问题。 ?yq $ >Qba  
三层小楼荷载不大,考虑预制桩(纯摩擦桩),以6米之下的软粘性土作桩端持力层。设计桩长、桩径应在做试桩之后确定。
离线wdk1961

发帖
80
土币
18225
威望
533
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-25
做复合地基,如深层搅拌法。该场地桩端持力层太深,用桩没有意义。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站